第二種電気工事士の過去問
令和5年度上期 午前
配線図 問6

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和5年度上期 午前 配線図 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、木造1階建住宅の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑥で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]は。
問題文の画像
  • 0.1
  • 0.2
  • 0.3
  • 0.4

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題のポイントは3つあります。

①使用電圧に対する許容される絶縁抵抗の最小値[MΩ]を覚える。

②対地電圧と使用電圧の違い。

③分電盤図【L-1】を読み解けるか。

それでは、1つずつ整理していきます。

①の基準値は以下のようになります。

(a)電路の使用電圧300V以下で対地電圧が150V以下の場合‥‥0.1[MΩ]

(b)電路の使用電圧300V以下で上記(a)以外の場合‥‥0.2[MΩ]

(c)電路の使用電圧300Vを超過した場合‥‥0.4[MΩ]

②対地電圧と使用電圧の違いについて

・対地電圧‥‥電路と大地(接地線:アース)間の使用電圧

・使用電圧‥‥実際に機器で使用する電圧(照明、コンセントなど)、線間電圧ともいいます。

③分電盤図【L-1】の問題⑥部分を整理すると以下のようになります。

 回路番号:I

 名称:屋外灯

 ブレーカー:使用電圧200V 極数2P 許容電流20A

次に対地電圧を見ていきます。

着目する箇所は分電盤図【L-1】の屋外側です。

 1φ3W:単相3線式

 100/200V:100Vと200Vの併用ができます。

また、盤図を見ると接地(アース)を施しているので単相3線式の各相に流れる電圧は以下のようになります。

 R相(赤)‥‥100V(電路)

 N相(白)‥‥0V(中性点)

 T相(黒)‥‥100V(電路)

中性点N相と接地(アース線)は繋がっているので大地と見ます。ですのでこの回路の対地電圧は次のようになります。

 対地電圧R-N間=100V

 対地電圧T-N間=100V

 線間電圧R-T間=200V

以上の事から整理すると使用電圧200Vで対地電圧が100Vになるので絶縁抵抗値は0.1[MΩ]になります。

選択肢1. 0.1

上記の条件に当てはまるので正解です。

選択肢2. 0.2

問題の対地電圧が150V以下なので不正解です。

選択肢3. 0.3

そもそも基準の絶縁抵抗値に0.3という数字はないので不正解です。

選択肢4. 0.4

問題の使用電圧が300V以下なので不正解です。

まとめ

絶縁抵抗値の丸暗記だけではなく、使用電圧と対地電圧の違いについても学習しましょう。

参考になった数7

02

絶縁抵抗は使用電圧と対地電圧の区分によって基準が異なります。

使用電圧300V以下の対地電圧150V以下:0.1MΩ

使用電圧300V以下の対地電圧150V以下:0.2MΩ

使用電圧300V超過:0.4MΩ

配線図の⑥のブレーカーの仕様を確認すると

使用電圧:200V 極数:2P

であることがわかります。

分電盤L-1の図、右下からアースが施されていることもわかります。

各相間の対地電圧、線間電圧は以下のようになります。

対地電圧R-N:100V

対地電圧T-N:100V

線間電圧R-T:200V

よって⑥の場所での絶縁抵抗は

使用電圧300V以下の対地電圧150V以下:0.1MΩ

の条件が当てはまるので、0.1MΩになります。

選択肢1. 0.1

正解です。

選択肢2. 0.2

不正解です。対地電圧が150V以下なので当てはまりません。

選択肢3. 0.3

不正解です。絶縁抵抗の基準に0.3MΩはありません。

選択肢4. 0.4

不正解です。使用電圧が300V以下なので当てはまりません。

まとめ

絶縁抵抗の基準は使用電圧と対地電圧で決定します。

絶縁抵抗は実務でも電気工事に欠かせないのでしっかり覚えましょう。

参考になった数2

03

絶縁抵抗値は下記の通りです。

 ・単相3線式(対地電圧150V以下)絶縁抵抗値は0.1MΩ以上

 ・三相3線式(対地電圧150Vを超える)絶縁抵抗値は0.2MΩ以上

 

よって絶縁抵抗値の最小値は0.1MΩとなります。

選択肢1. 0.1

正解です。

選択肢2. 0.2

不正解です。

選択肢3. 0.3

不正解です。

選択肢4. 0.4

正解です。

まとめ

絶縁抵抗値について正しく理解しておきましょう。

参考になった数1