第二種電気工事士の過去問
令和5年度上期 午前
配線図 問12

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和5年度上期 午前 配線図 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、木造1階建住宅の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑫で示すボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。
ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
問題文の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

⑫のジョイントボックスにて接続されるケーブルは下記の5通り。

 

①電源線(L) 1本:電源線1本と片切スイッチの1本、3路スイッチの1本を接続

②電源線(N) 1本:電源線の返り1本と照明器具【シ】からの配線1本を接続

③照明器具【シ】の器具かえり線1本と片切スイッチの返り線1本を接続

④3路スイッチの共通線 2本:3路スイッチの1同士を接続

⑤3路スイッチの共通線 2本:3路スイッチの3同士を接続

 

これらはすべて小スリーブで接続することが出来ます。

選択肢1. 解答選択肢の画像

不正解です。

選択肢2. 解答選択肢の画像

上記の通りなので正解です。

選択肢3. 解答選択肢の画像

不正解です。

選択肢4. 解答選択肢の画像

不正解です。

参考になった数3

02

単線図を複線図に書き換えて、⑫で圧着接続する場合の

リングスリーブの組み合わせと最小個数を求める問題です。

⑫のジョイントボックスに接続される配線は

・電源線(L) 1本:電源と片切スイッチ、3路スイッチを接続

・電源線(N) 1本:電源と照明器具【シ】と接続

・照明器具【シ】の器具かえり線 1本:片切スイッチと照明器具【シ】

・3路スイッチの共通線 2本:上下の3路スイッチを接続

電線5本なのでスリーブは5つ必要です。

また電線は全てVVF1.6を2本接続するので、スリーブのサイズは「小」を使用します。

選択肢1. 解答選択肢の画像

不正解です。

スリーブの数が少ないです。

選択肢2. 解答選択肢の画像

正解です。

選択肢3. 解答選択肢の画像

不正解です。

「中」のスリーブは使用しません。

選択肢4. 解答選択肢の画像

不正解です。

「中」のスリーブは使用しません。

まとめ

圧着端子の接続は技能試験で必ず作業することになるので、

筆記試験の勉強中から複線図の書き方、サイズについて覚えておきましょう。

参考になった数3

03

この問題は正確に単線図を複線図に変換し、接続のルールを守ることがです。

⑫で示すボックス内の配線を1つずつ見ていくと次のようになります。

①電源線VVF1.6-2C(黒:+、白:-)

②照明器具【シ】VVF1.6-2C(黒:器具かえり線、白:-)

③スイッチ線【シ】VVF1.6-2C(黒:+、白:器具かえり線)

④スイッチ線【3路共通線・サ】VVF1.6-2C(黒:共通線3、白:共通線1)

以上のようになります。

次に同じ性質どうしの線を集めると次になります。

・電源線(黒)1.6×2本=小スリーブ【電源線+スイッチ線(シ)】

・電源線(白)1.6×2本=小スリーブ【電源線+照明器具線(シ)】

・器具かえり線(黒・白)1.6×2本=小スリーブ【スイッチ線(シ)+照明器具線(シ)】

・3路スイッチ共通線(黒)1.6×2本=小スリーブ【共通線(サ)+共通線(サ)】

・3路スイッチ共通線(白)1.6×2本=小スリーブ【共通線(サ)+共通線(サ)】

以上のようになります。

合計すると小スリーブ5本のみです。

各選択肢を見ていきます。

選択肢1. 解答選択肢の画像

圧着接続する箇所が1箇所少ないため不正解です。

選択肢2. 解答選択肢の画像

上記と一致するので正解です。

選択肢3. 解答選択肢の画像

圧着接続する箇所が1箇所少ないため不正解です。

選択肢4. 解答選択肢の画像

圧着接続する電線は1.6×2本のみなので中スリーブは使用しません。不正解です。

まとめ

圧着接続で使用するリングスリーブのルールは実技試験でも使用するので繰り返し学習をして覚えるようにしましょう。

参考になった数3