第二種電気工事士の過去問
令和5年度上期 午後
配線図 問5

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和5年度上期 午後 配線図 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、木造3階建住宅の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】図においては、必要なジョイントボックスがすべて示されているとは限らないが、ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑤で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]は。
問題文の画像
  • 0.1
  • 0.2
  • 0.4
  • 1

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題は⑤で示す部分の絶縁抵抗の値として許容される最小値[MΩ]を求める問題です。

ここで注意点になりますが、絶縁抵抗値の基準の中で使用電圧と対地電圧という2種類の電圧がありますがこの2つはイコールではない事を肝に銘じてください。⑤で示す部分の情報を整理していきます。

・ルームエアコン(200V専用回路)

・配線用遮断器2P、20A

・単相3線式

以上より使用電圧は200V、対地電圧は100Vという事がわかります。

※対地電圧とは大地(接地)と電路間の電圧の事を言います。

単相3線式(R,N,T)の各相の大地電圧は次のようになります。

・R-E=100V

・N-E=0V

・T-E=100V

次に今回の条件に適合した絶縁抵抗値は次のようになります。

・使用電圧が300Vで以下で対地電圧が150V以下の場合=0.1[MΩ]

よって、⑤で示す部分の絶縁抵抗として、許容される最小値は0.1[MΩ]となります。

選択肢1. 0.1

解説の冒頭の内容と一致するので適切です。

選択肢2. 0.2

解説の冒頭の内容と一致しないので不適切です。

選択肢3. 0.4

解説の冒頭の内容と一致しないので不適切です。

選択肢4. 1

解説の冒頭の内容と一致しないので不適切です。

まとめ

第2種電気工事士試験では絶縁抵抗に関する問題は必ず出題されています。数値だけを丸暗記していると、使用電圧と対地電圧の区分が分からず間違った答えを導くかもしれないので気を付けてください。

参考になった数8

02

絶縁抵抗に関する問題。

絶縁抵抗は対地電圧によって最小値【MΩ】が定められており、

①対地電圧150V以下の場合0.1MΩ以上

②対地電圧150V以上、300V以下の場合0.2MΩ以上

③対地電圧300V以上の場合0.4MΩ以上

となっています。

単相3線式200Vの場合、①に該当するため、絶縁抵抗の最小値は0.1MΩとなります。

選択肢1. 0.1

正解です。

選択肢2. 0.2

上記の通り誤りです。

選択肢3. 0.4

上記の通り誤りです。

選択肢4. 1

上記の通り誤りです。

参考になった数2

03

電気技術基準第58条に記載のある、電路と大地間の絶縁抵抗最小規定値の暗記が出来ているか問われている問題となっています。

選択肢1. 0.1

正しいです。

結線図より単相3線式200Vのルームエアコンに接続されていることが分かります。

200Vは対地電圧が150V以下になります。

そのため、対地電圧150V以下は0.1MΩ以上と定まっているため正解です。

選択肢2. 0.2

誤っています。0.2MΩ以上では規定に反しています。

選択肢3. 0.4

誤っています。0.4MΩ以上では規定に反しています。

選択肢4. 1

誤っています。1.0MΩ以上では規定に反しています。

まとめ

電路と大地間の絶縁抵抗最小規定値を暗記しておきましょう。

対地電圧150V以下は「0.1MΩ以上」

対地電圧150V以上、300V以下は「0.2MΩ以上」

使用電圧300V以上は「0.4MΩ以上」