第二種電気工事士の過去問
令和5年度上期 午後
配線図 問8
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和5年度上期 午後 配線図 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、木造3階建住宅の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】図においては、必要なジョイントボックスがすべて示されているとは限らないが、ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑧で示す部分の最少電線本数(心線数)は。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】図においては、必要なジョイントボックスがすべて示されているとは限らないが、ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑧で示す部分の最少電線本数(心線数)は。
- 2
- 3
- 4
- 5
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
配線図を見て複線図に展開することが出来るか問われている問題となっています。
誤っています。スイッチの心線数は2本にはなりません。
正しいです。
⑧に繋がっているスイッチは「セ」と独立しているスイッチと、3路スイッチであることが分かります。
3路スイッチに必要な芯線数は2本、独立しているスイッチの1本となるため、合わせて3本となります。
誤っています。スイッチの心線数は4本にはなりません。
誤っています。スイッチの心線数は5本にはなりません。
ケーブルの導体と絶縁電線の部分を心線といい、その数を心数と言います。
それぞれの最小電線本数について複線図で展開出来るようにしておきましょう。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
単線図から複線図にイメージできるかがポイントになります。
今回は3-4-3のスイッチ配線の3路スイッチから照明器具間の芯数を求める問題です。
3路スイッチを経由する配線なので、電源の共通の0側とスイッチ側1側と3側の2本あれば成り立ち、合計で3本必要になります。
今回の問題は実技試験の複線図にも関わります。
実際に図面通り、複線図を描く練習をしておきましょう。
上記の通り誤答です。
正解です。
上記の通り誤答です。
上記の通り誤答です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
この問題は図面上の単線図を正確に複線図に変換できるかがポイントです。
問題で示されている配線は1階から3階まで通ずる階段照明用の配線となります。
まず、各階の器具と配線を拾い出していきます。
【1階平面図】
・電源線©‥2心(+:黒、-:白)
・3ロスイッチ[セ]‥3心(+:黒、共通線1:白、共通線3:赤)
・⑧で示す部分の配線‥?
・VVFジョイントボックス【A】‥?心(2心+3心+?)
・階段踊り場壁付照明[セ]‥2心(器具線:黒、-:白)
・⑧で示す部分の配線‥?
・2階器具送り線‥4心(器具線:黒、-:白、共通線1:白、共通線3:黒)
・壁付照明用ジョイントボックス【B】‥?心(2心+4心+?)
【2階平面図】
・階段踊り場壁付照明[セ]‥2心(器具線:黒、-:白)
・4ロスイッチ[セ]‥4心(共通線1:白、共通線3:黒、共通線2:白、共通線4:黒)
・2階器具送り線‥4心(器具線:黒、-:白、共通線1:白、共通線3:黒)
・3階3ロスイッチ[セ]‥3心(+:黒、共通線1:白、共通線3:赤)
・壁付照明用ジョイントボックス【C】‥13心(2心+4心+4心+3心)
以上のようになります。
3ロ-4ロ-3ロ配線の特徴として3ロスイッチの記号「0」の端子に電源側又は負荷側を入れるかで電線の心線数は変わります。
この問題では1階の3ロスイッチを電源にした場合、3階まで+線を送る必要がなくなるので、⑧で示す部分の配線は3心となります。
⑧で示す部分の配線‥3心(-:白、共通線1:黒、共通線3:赤)
解説の内容の数値と一致しないので不適切です。
解説の内容の数値と一致するので適切です。
解説の内容の数値と一致しないので不適切です。
解説の内容の数値と一致しないので不適切です。
この問題では、電線最小本数とありますが、これは実技試験や現場での実務でも必要となる知識です。
特にこの3ロ-4ロ結線は、電源側と負荷側を変えただけで作業の効率アップや材料の低減などに繋がりますので繰り返しの学習で訓練し将来に繋げて頂けたらと思います。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
令和5年度上期 午後問題一覧
次の問題(問9)へ