第二種電気工事士の過去問
令和5年度上期 午後
配線図 問17
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和5年度上期 午後 配線図 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、木造3階建住宅の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】図においては、必要なジョイントボックスがすべて示されているとは限らないが、ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑰で示すボックス内の接続をすべて差込形コネクタとする場合、使用する差込形コネクタの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。
ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】図においては、必要なジョイントボックスがすべて示されているとは限らないが、ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑰で示すボックス内の接続をすべて差込形コネクタとする場合、使用する差込形コネクタの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。
ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
差込形コネクターとは電線相互に使用する材料で単線をコネクターに差込むだけで、導通し絶縁テープ処理などが省略できる材料となります。そのコネクターは差し込む本数によって種類があり、今回の問題ではその種類と個数を選択する問題です。
まずは、⑰で示すボックス内に関わる配線を見ていきます。
・電源線【a】VVF1.6×2心(+:黒、-:白)
・電源おくり線① VVF1.6×2心(+:黒、-:白)
・電源おくり線② VVF1.6×2心(+:黒、-:白)
・照明スイッチ線 VVF1.6×3心(+:黒、器具キ:白、器具コ:赤)
・照明器具【キ】VVF1.6×2心(器具キ:黒、-:白)
・照明器具【コ】VVF1.6×2心(器具コ:黒、-:白)
以上となります。同じ性質どうしの線を結んでいきます。
①電源+‥4本(電源線、送り線×2、スイッチ)
②電源-‥5本(電源線、送り線×2、器具キ、コ)
③照明器具【キ】かえり線‥2本(器具キ、スイッチ)
④照明器具【コ】かえり線‥2本(器具コ、スイッチ)
以上になります。
なので⑰で示すボックス内の差込コネクターは次のようになります。
・差込コネクター(2個用)‥2
・差込コネクター(4個用)‥1
・差込コネクター(5個用)‥1
解説の内容の数値と一致しないので不適切です。
解説の内容の数値と一致しないので不適切です。
解説の内容の数値と一致しないので不適切です。
解説の内容の数値と一致するので適切です。
差込コネクターは実技試験でも出題されます。作業の効率化に最適な材料ではありますが、その分リスクもあるという事を認識して頂ければ幸いです。差込コネクターは屋外で使用することはできません。また差込不良で絶縁不良を起こすこともあるので十分な注意をお願いいたします。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
6本のケーブルをジョイントします。
6本とは下記の通り、
①電源ケーブルVVF1.6-2c(+、-)
②送りケーブルVVF1.6-2c(+、-)
③送りケーブルVVF1.6-2c(+、-)
④スイッチからのケーブルVVF1.6-2c(+、-)
⑤照明ケーブルVVF1.6-2c(+、-)
⑥照明ケーブルVVF1.6-2c(+、-)
この6本のジョイントは下記の通り
④スイッチ以外の電源+側、5本
照明器具のスイッチ帰り線 2本×2
スイッチ以外の返り線4本
上記より誤答です。
上記より誤答です。
上記より誤答です。
上記より適切です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
配線図をみてジョイントボックス部分の複線図をイメージできるかが問われている問題となります。
誤っています。
差込形コネクタ4穴が1個では足りません。
誤っています。
差込形コネクタ2穴が1個、3穴が1個、4穴が1個では足りません。
誤っています。
差込形コネクタ2穴が1個、3穴が1個、5穴が1個では足りません。
正しいです。
和室にある照明、廊下に繋がっているCL照明、ボックス、
キ・コのそれぞれ単独スイッチに繋がっていることが分かります。
これらには差込形コネクタの2穴が1個、4穴が1個、5穴が1個必要となってきます。
よって該当するため正しいです。
ジョイントボックス内で複線図のイメージが出来るようにしておきましょう。
差込形コネクタを使用した線は全て導通します。
差込形コネクタの色は、2穴が赤色、3穴が青色、4穴が黄色です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問16)へ
令和5年度上期 午後問題一覧
次の問題(問18)へ