第二種電気工事士の過去問
令和5年度下期 午前
一般問題 問12
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和5年度下期 午前 一般問題 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
耐熱性が最も優れているものは。
- 600V二種ビニル絶縁電線
- 600Vビニル絶縁電線
- MIケーブル
- 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
電線に使用される絶縁物と許容される最高温度の問題です。
電線・絶縁物の種類と最高許容温度は以下の通りとなっています。
耐熱温度が75℃で選択肢の中では2番目に耐熱性に優れています。
1番ではないので不正解です。
耐熱温度が60℃で、耐熱性が最も低いものになります。
従って不正解です。
電線・ケーブル類の中では最も耐熱性が高いものになります。
従って、正解です。
耐熱温度が60℃で、耐熱性が最も低いものになります。
従って不正解です。
電線の種類と最高許容温度をよく確認しておきましょう。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
02
絶縁電線は、銅などの導体をビニルなどの絶縁体で覆った電線で、それぞれの材質の物理的特性から耐熱強度が決められます。
結論から言うと、MIケーブル(無機絶縁ケーブル)の最高許容温度が250℃で最も高い温度を示すケーブルです。
誤
HIV線と言われるケーブルで、屋内配線用に用いられ、最高許容温度は75℃です。
誤
IV線と言われるケーブルで、軟銅線を塩化ビニル樹脂で覆ったケーブルです。
屋内配線用として用いられ、最高許容温度は60℃です。
正
MIは、ミネラル・インシュレーテッドで、無機絶縁ケーブルで、軟胴線の周りを無機絶縁体で覆い、それを銅管に納めたケーブルです。
高温場所、コンクリート内で使用され、最高使用温度は、250℃です。
誤
VVFと言われるケーブルで、軟銅線を塩化ビニルで覆い配線を、ビニル外装で覆ったケーブルです。
屋内、屋外で使用され、最高許容温度は、60℃です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する