第二種 電気工事士試験 令和5年度下期 午前 一般問題 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
低圧電路に使用する定格電流30Aの配線用遮断器に37.5Aの電流が継続して流れたとき、この配線用遮断器が自動的に動作しなければならない時間[分]の限度(最大の時間)は。
- 2
- 4
- 60
- 120
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
配線用遮断器の特性と動作は以下の通り定められています。
①定格電流の1倍の電流で自動的に動作しないこと
②定格電流の1.25倍、2倍の電流が流れたとき、以下の表に示す時間内に自動的に動作すること
この問題の場合、定格電流30Aに対して37.5Aと定格電流の1.25倍の電流が流れているので、60分以内が正解です。
2分以内は、定格電流の2倍の電流が流れた場合になります。
今回の問題は定格電流の1.25倍なので不正解です。
4分以内は、配線用遮断器の定格電流が30A超50A以下かつ定格電流の2倍の電流が流れた場合になります。
今回の問題ではどちらにも当てはまらないので不正解です。
解説の通りなので、正解です。
解説に示した表のいずれにも当てはまらないので不正解です。
解説に示した配線用遮断器の特性と動作時間をよく確認しておきましょう。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
過大な電流が流れたときに電路を遮断するのが過電流遮断器ですが、ヒューズと配線用遮断器で構成されます。
ヒューズと配線用遮断器はそれぞれの設定で、ヒューズは溶断、配線遮断器は遮断動作を行います。
設定は次の表のように表されます。
ヒューズ
定格電流の
1.6倍で電流
定格電流の
2倍の電流
30[A]を超え
60[A]以下
配線用遮断器
定格電流の
1.25倍で電流
定格電流の
2倍の電流
30[A]を超え
50[A]以下
誤
30Aに対し37.5Aは、定格電流の1.25倍です。
定格電流の2倍でないため、2分は誤りです。
誤
30Aに対し37.5Aは、定格電流の1.25倍です。
定格電流30Aを超えていますが、定格電流のの2倍でないため、4分は誤りです。
正
30Aに対し37.5Aは、定格電流の1.25倍です。
定格電流30A以下で、定格電流の1.25倍ですので、60分は正解です。
30Aに対し37.5Aは、定格電流の1.25倍です。
定格電流30Aを超えていないこと、120分は定められた時間でないことから、誤りです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
配線用遮断器の動作時間は継続して電流が流れた時間によって決められます。
定格の1.25倍の電流を
流した場合
定格の2倍の電流を
流した場合
問題文では定格30Aに37.5Aが流れた場合を問われているので
37.5÷30=1.25倍
なので、60分以内に動作しなければいけません。
不正解です。
問題文の条件の場合、2分で動作するのは問題ありませんが、
限度(最大の条件)ではありません。
不正解です。
問題文の条件の場合、4分で動作するのは問題ありませんが、
限度(最大の条件)ではありません。
正解です。
問題文の条件の場合は60分が限度(最大の条件)になります。
不正解です。
問題文の条件の場合、120分は遅すぎます。
配線用遮断器は回路を保護するための重要な機器です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する