第二種電気工事士の過去問
令和5年度下期 午前
配線図 問6
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和5年度下期 午前 配線図 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、木造2階建住宅及び車庫の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑥で示す部分の接地工事の種類及びその接地抵抗の許容される最大値[Ω]の組合せとして、正しいものは。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑥で示す部分の接地工事の種類及びその接地抵抗の許容される最大値[Ω]の組合せとして、正しいものは。
正解!素晴らしいです
残念...
Advertisement
この過去問の解説 (1件)
01
接地抵抗は、次のように決められています。
300 V以下の低圧機器の接地工事は、D種接地。
300 Vを超える低圧機器の接地工事は、C種接地。
D種接地工事では、「電技解釈」で次のように規定されています。
使用
電圧
D種接地
工事
300 V
以下
100 Ω
以下
0.5秒以内に
自動的に
電路を遮断する
装置があれば、
500 Ω以下。
直径1.6 mm
以上(軟銅線)
誤
接地工事は、D種接地工事です。
誤
接地工事は、D種接地工事です。
誤
D種接地工事は正解です。接地抵抗値は規定上は100Ωですが、漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用しているため、接地抵抗値は500Ω以下です。
問題は、選択肢の中の最大の値となっていて、500Ωがあるため、誤りです。
正
D種接地工事は正解です。接地抵抗値は規定上は100Ωですが、漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用しているため、接地抵抗値は500Ω以下です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
令和5年度下期 午前問題一覧
次の問題(問7)へ