第二種電気工事士の過去問
令和5年度下期 午前
配線図 問8
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和5年度下期 午前 配線図 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、木造2階建住宅及び車庫の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑧で示す部分の配線で(E19)とあるのは。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑧で示す部分の配線で(E19)とあるのは。
- 外径19mmのねじなし電線管である。
- 内径19mmのねじなし電線管である。
- 外径19mmの薄鋼電線管である。
- 内径19mmの薄鋼電線管である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
⑧は露出配線で、(E19)が電線管です。
Eは電線管の種類、19は管の太さを表します。
正
Eはネジなし電線管で、19は薄鋼電線管・ネジなし電線管では、外径に近い奇数値を表します。
誤
Eはネジなし電線管で、19は薄鋼電線管・ネジなし電線管では、外径に近い奇数値ですので、内径は誤りです。
誤
外径19mmのネジなし電線管です。
誤
外径19mmのネジなし電線管です。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
02
電工二種で出題される管類の記号を以下の表にまとめます。
⑧にはEという記号が書かれているので、ねじなし電線管です。
記号の横に書いてある数字は、管の外径を表しています。
従って、外径19mmのねじなし電線管が正解です。
解説に書いた通りなので、正解です。
ねじなし電線管は正解ですが、数字は内径ではなく外径を表しています。
従って不正解です。
薄鋼(うすこう)電線管とは、板厚が比較的薄いねじが付いている金属製の電線管です。
記号はなく、外径の数字のみで表されます。
従って不正解です。
薄鋼(うすこう)電線管には記号がありません。
また、数字は内径ではなく外径を表しています。
従って不正解です。
解説に示した表の記号をしっかりと覚えることが大切です。
また、数字は外径を示しているので間違えないようにしましょう。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
令和5年度下期 午前問題一覧
次の問題(問9)へ