第二種電気工事士の過去問
令和5年度下期 午前
配線図 問8
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和5年度下期 午前 配線図 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、木造2階建住宅及び車庫の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑧で示す部分の配線で(E19)とあるのは。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑧で示す部分の配線で(E19)とあるのは。
- 外径19mmのねじなし電線管である。
- 内径19mmのねじなし電線管である。
- 外径19mmの薄鋼電線管である。
- 内径19mmの薄鋼電線管である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
⑧は露出配線で、(E19)が電線管です。
Eは電線管の種類、19は管の太さを表します。
正
Eはネジなし電線管で、19は薄鋼電線管・ネジなし電線管では、外径に近い奇数値を表します。
誤
Eはネジなし電線管で、19は薄鋼電線管・ネジなし電線管では、外径に近い奇数値ですので、内径は誤りです。
誤
外径19mmのネジなし電線管です。
誤
外径19mmのネジなし電線管です。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
02
電工二種で出題される管類の記号を以下の表にまとめます。
⑧にはEという記号が書かれているので、ねじなし電線管です。
記号の横に書いてある数字は、管の外径を表しています。
従って、外径19mmのねじなし電線管が正解です。
解説に書いた通りなので、正解です。
ねじなし電線管は正解ですが、数字は内径ではなく外径を表しています。
従って不正解です。
薄鋼(うすこう)電線管とは、板厚が比較的薄いねじが付いている金属製の電線管です。
記号はなく、外径の数字のみで表されます。
従って不正解です。
薄鋼(うすこう)電線管には記号がありません。
また、数字は内径ではなく外径を表しています。
従って不正解です。
解説に示した表の記号をしっかりと覚えることが大切です。
また、数字は外径を示しているので間違えないようにしましょう。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
配線図の電線管には電線管の種類とサイズを指定しなければいけません。
「E」はねじなし電線管を、
「19」は外径19㎜を意味しています。
正解です。
「E19」は外径19㎜のねじなし電線管を意味しています。
不正解です。
書かれている数字は外径を意味しています。
不正解です。
薄鋼電線管は「C」で書かれます。
不正解です。
薄鋼電線管は「C」、数字は外径で書かれます。
配線図の電線管には必ず電線管をサイズを
指示することをしなければいけません。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
令和5年度下期 午前問題一覧
次の問題(問9)へ