第二種電気工事士の過去問
令和5年度下期 午後
一般問題 問26

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和5年度下期 午後 一般問題 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

工場の200V三相誘導電動機(対地電圧200V)への配線の絶縁抵抗値[MΩ]及びこの電動機の鉄台の接地抵抗値[Ω]を測定した。電気設備技術基準等に適合する測定値の組合せとして適切なものは。
ただし、200V電路に施設された漏電遮断器の動作時間は0.1秒とする。
  • 絶縁抵抗:0.2MΩ  接地抵抗:300Ω

  • 絶縁抵抗:0.4MΩ  接地抵抗:600Ω

  • 絶縁抵抗:0.1MΩ  接地抵抗:200Ω

  • 絶縁抵抗:0.1MΩ  接地抵抗:50Ω

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題では絶縁抵抗と接地抵抗の組み合わせを一通り覚える必要があり、絶縁抵抗は

・対地電圧150V以下・・・0.1MΩ以上

・対地電圧150V以上300V以下・・・0.2MΩ以上

・使用電圧300V以上・・・0.4MΩ以上

次に接地抵抗はC種とD種で分かれていますが、第二種電気工事士の試験では主にD種について問われるので

・接地線の太さ1.6mm以上、接地抵抗値100Ω以下

さらに0.5秒以内に動作する漏電遮断器を施設している場合は500Ω以下

となります。

これらの点に注目して問題を見ていきましょう。

選択肢1.

絶縁抵抗:0.2MΩ  接地抵抗:300Ω

絶縁抵抗0.2MΩと接地抵抗300Ωは共に基準内となっているので正しい組み合わせです。

選択肢2.

絶縁抵抗:0.4MΩ  接地抵抗:600Ω

誤った組み合わせです。

絶縁抵抗値は問題ありませんが、接地抵抗値が外れています。

選択肢3.

絶縁抵抗:0.1MΩ  接地抵抗:200Ω

誤った記述です。

接地抵抗値は問題ありませんが、絶縁抵抗値が外れています。

選択肢4.

絶縁抵抗:0.1MΩ  接地抵抗:50Ω

誤った記述です。

接地抵抗値は問題ありませんが、絶縁抵抗値が外れています。

まとめ

覚える事が多いですが、これらを覚えておくと、この問題以外にもこの後の配線図の問題でも活躍するのでしっかり覚えましょう。

参考になった数9

02

低圧電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は、開閉器か過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、次の表のように決められています。

(電気設備に関する技術基準を定める省令第58条)

電路の使用電圧絶縁抵抗
300 V以下

対地電圧が

150 V以下

0.1 MΩ以上
その他0.2 MΩ以上
300 Vを超える0.4 MΩ以上

 

低圧電路の接地抵抗値は次のように定められています。

(電技解釈第17条第4項)

 接地抵抗値

300 V超え

C種接地工事

10 Ω以下

地絡時に0.5秒以内に自動的

に電路を遮断する装置がある

場合は、500 Ω以下

300 V以下

D種接地工事

100 Ω以下

選択肢1.

絶縁抵抗:0.2MΩ  接地抵抗:300Ω

対地電圧が200 Vであるため、絶縁抵抗値は 0.2MΩ以上です。

接地抵抗値は、D種接地工事となり、また、漏電遮断器の動作時間は0.1秒であるため、500 Ω以下です。

よって、絶縁抵抗:0.2MΩ、接地抵抗:300Ωは条件を満たします。

選択肢2.

絶縁抵抗:0.4MΩ  接地抵抗:600Ω

対地電圧が200 Vであるため、絶縁抵抗値は 0.2MΩ以上で、0.4 MΩは規定以内です。

接地抵抗値は、500 Ω以下となるため、600 Ωは規定外です。

選択肢3.

絶縁抵抗:0.1MΩ  接地抵抗:200Ω

対地電圧が200 Vであるため、絶縁抵抗値は 0.2MΩ以上で、0.1 MΩは規定外です。

接地抵抗値は、500 Ω以下となるため、200 Ωは規定内です。

選択肢4.

絶縁抵抗:0.1MΩ  接地抵抗:50Ω

対地電圧が200 Vであるため、絶縁抵抗値は 0.2MΩ以上で、0.1 MΩは規定外です。

接地抵抗値は、500 Ω以下となるため、50 Ωは規定内です。

参考になった数7

03

絶縁抵抗値と接地抵抗値の組み合わせを回答する問題です。

絶縁抵抗値は電路の使用電圧と対地電圧によって決まります。

・使用電圧300V以下で対地電圧150V以下・・・絶縁抵抗0.1MΩ以上

・使用電圧300V以下で対地電圧150V以上・・・絶縁抵抗0.2MΩ以上

・使用電圧300V以上・・・絶縁抵抗0.4MΩ以上

 

上記により200V電路では絶縁抵抗は0.2MΩ以上が必要です。

 

接地抵抗値は使用電圧が200VなのでD種接地工事が必要になります。

漏電遮断器の動作時間が0.5秒以下の場合500Ω以下である必要があります。

選択肢1.

絶縁抵抗:0.2MΩ  接地抵抗:300Ω

正解です。

絶縁抵抗値、接地抵抗値ともに条件を満たしています。

選択肢2.

絶縁抵抗:0.4MΩ  接地抵抗:600Ω

不正解です。

絶縁抵抗値は問題ありませんが、

接地抵抗値が高いです。

選択肢3.

絶縁抵抗:0.1MΩ  接地抵抗:200Ω

不正解です。

接地抵抗値は問題ありませんが、

絶縁抵抗値が低いです。

選択肢4.

絶縁抵抗:0.1MΩ  接地抵抗:50Ω

不正解です。

こちらも接地抵抗値は問題ありませんが、

絶縁抵抗値が低いです。

まとめ

第2種電気工事試験ではD種接地工事について問われることが多いです。

参考になった数0