第二種電気工事士の過去問
令和5年度下期 午後
配線図 問3

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和5年度下期 午後 配線図 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄骨軽量コンクリート造店舗平屋建の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

③で示す部分の最少電線本数(心線数)は。
問題文の画像
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

③の電線の下側と上側にジョイントボックスがあります。

下側のジョイントボックスには、電源盤から100 V電源が入ってきています。

他には、エアコンとダウンライトがスイッチと接続していますが、このJBだけで、他には電線は行っていません。

 

一方、上側のJBには、ダウンライトとスイッチ、プルスイッチ式の蛍光灯が接続されていますが、他のJBには電線は行っていません。

 

下側と上側にジョイントボックスの間では、下側の電源線が上側のJBに供給されているだけです。

選択肢1. 2

解説文より、下側と上側にジョイントボックスの間では、下側の電源線が上側のJBに供給され、信号線関係は行き来がないため、電源線2本が③の本数です。

選択肢2. 3

電源線以外には電線を通しても使い道がないため、3本は不要です。

選択肢3. 4

電源線以外には電線を通しても使い道がないため、4本は不要です。

選択肢4. 5

電源線以外には電線を通しても使い道がないため、5本は不要です。

参考になった数6

02

この問題は複線図が書けないと解けない問題となっています。

逆に言えば複線図が書ければ難なく解けるので、しっかり練習して解いていきましょう。

選択肢1. 2

複線図を書くと、電源からと3路スイッチ側と他の負荷に向かう配線と電源から換気扇とダウンライト、他の負荷に繋がる配線の2本となるので最少電線本数は2本となります。

選択肢2. 3

複線図を書くと、最少電線本数は3本とはなりません。

選択肢3. 4

複線図を書くと、最少電線本数は4本とはなりません。

選択肢4. 5

複線図を書くと、最少電線本数は5本とはなりません。

まとめ

複線図を書くのには練習が必要ですが、しっかり練習すれば配線図問題全般で有利になるのでしっかり練習して自分の武器にして下さい。

参考になった数2

03

複線図を書いて最小電源本数を回答する問題です。

③の位置は上下をジョイントボックスで配線しています。

下側のジョイントボックスはトイレの器具とスイッチ、

上側のジョイントボックスは手洗場の器具とスイッチを配線しているので、

ジョイントボックス間は電源線のみを配線していることがわかります。

選択肢1. 2

正解です。

③には電源線のみ配線されるので、

最小電線本数は2本です。

選択肢2. 3

不正解です。

③の最少電線本数は3本ではありません。

選択肢3. 4

不正解です。

③の最少電線本数は4本ではありません。

選択肢4. 5

不正解です。

③の最少電線本数は5本ではありません。

まとめ

複線図を書く問題は難しいですが、

実技試験では単線図を複線図にしなければいけないので

筆記試験で覚えておきましょう。

参考になった数1