問題

第二種 電気工事士試験 令和5年度下期 午後 配線図 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄骨軽量コンクリート造店舗平屋建の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑥で示す部分の接地工事の種類及びその接地抵抗の許容される最大値[Ω]の組合せとして、正しいものは。
問題文の画像
  • C種接地工事 ――― 10Ω
  • D種接地工事 ――― 100Ω
  • C種接地工事 ――― 50Ω
  • D種接地工事 ――― 500Ω

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

今度は接地抵抗値についての問題です。

接地抵抗は

・接地線の太さ1.6mm以上、接地抵抗値100Ω以下

さらに0.5秒以内に動作する漏電遮断器を施設している場合は500Ω以下

となります。

このルールをしっかり頭に叩き込んでおいてください。

選択肢1. C種接地工事 ――― 10Ω

200VなのでD種接地工事が必要となるので不適切な組み合わせです。

選択肢2. D種接地工事 ――― 100Ω

200VなのでD種接地工事が必要ですが、漏電遮断器は、動作時間0.1秒以内のものを使用していると記載があるので、抵抗値が誤りです。

選択肢3. C種接地工事 ――― 50Ω

200VなのでD種接地工事が必要となるので不適切な組み合わせです。

選択肢4. D種接地工事 ――― 500Ω

200VなのでD種接地工事が必要であり、漏電遮断器は、動作時間0.1秒以内のものを使用していると記載があるので、500Ωとなり、正しい組み合わせとなります。

まとめ

絶縁抵抗と接地抵抗はほぼ毎回出題されるので、しっかり覚えておけば貴重な得点源となります。何度も見返して確実に点を取っていきましょう。

参考になった数9

02

⑥は、空調機a の接地です。

空調機aの電源は、動力分電盤から来ていて、三相3線200Vです。

 

電技解釈で接地抵抗の種類と値は次の表に示される通りです。

 接地抵抗値

300 V超え

C種接地工事

10 Ω以下

地絡時に0.5秒以内に自動的

に電路を遮断する装置がある

場合は、500 Ω以下

300 V以下

D種接地工事

100 Ω以下

選択肢1. C種接地工事 ――― 10Ω

300 Vを超えての仕様はありませんので、D種接地になり、C種接地は誤りです。

選択肢2. D種接地工事 ――― 100Ω

300 V以下の使用ですので、D種接地です。

接地抵抗は100 Ωですが、地絡時に0.1秒以内で作動する漏電遮断器がありますので、接地抵抗値は500 Ωまで許容されます。

問題は最大値を求めているため、誤りになります。

選択肢3. C種接地工事 ――― 50Ω

300 Vを超えての仕様はありませんので、D種接地になり、C種接地は誤りです。

選択肢4. D種接地工事 ――― 500Ω

300 V以下の使用ですので、D種接地です。

接地抵抗は100 Ωですが、地絡時に0.1秒以内で作動する漏電遮断器がありますので、接地抵抗値は500 Ωまで許容され、問題は最大値を求めているため正解になります。

参考になった数4

03

接地工事の種類と接地抵抗値を回答する問題です。

三相200Vの動力電源を使用しているので、

接地工事の種類はD種接地工事になります。

 

問題文の【注意3】に動作時間0.1秒以内の漏電遮断器を使用していると

書かれているので、接地抵抗値の許容される最大値は500Ωを

回答できます。

 

選択肢1. C種接地工事 ――― 10Ω

不正解です。

使用電圧200VではC種接地工事ではなく

D種接地工事が必要になります。

選択肢2. D種接地工事 ――― 100Ω

不正解です。

0.1秒以内に動作している漏電遮断器を使用しているので

接地抵抗100Ωは許容される最大値ではありません。

選択肢3. C種接地工事 ――― 50Ω

不正解です。

使用電圧200VではC種接地工事ではなく

D種接地工事が必要になります。

選択肢4. D種接地工事 ――― 500Ω

正解です。

接地工事の種類、許容される接地抵抗の最大値も合っています。

まとめ

遮断器の有無で接地抵抗値が変わってくるので、

【注意】を含めた問題文をよく読んで回答することが

大事です。