第二種電気工事士の過去問
令和5年度下期 午後
配線図 問5

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和5年度下期 午後 配線図 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄骨軽量コンクリート造店舗平屋建の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑤で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]は。
問題文の画像
  • 0.1
  • 0.2
  • 0.4
  • 1

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

動力分電盤からa,b,cの空調機とdの冷蔵庫に三相200V 電源が供給されています。

三相200Vの対地電圧は、3本各線とも対地電圧が200 Vです。

絶縁抵抗値は法規上、以下のようになっています。

電路の使用電圧絶縁抵抗
300 V以下

対地電圧が

150 V以下

0.1 MΩ以上
その他0.2 MΩ以上
300 Vを超える0.4 MΩ以上

選択肢1. 0.1

単相3線式であれば、対地電圧が 100 Vで、絶縁抵抗0.1 MΩになりますが、対地電圧が200 Vでは 0.2 MΩ以上となり、0.1は誤りです。

選択肢2. 0.2

単相3線式200Vでは、対地電圧が200 Vとなり、絶縁抵抗は、0.2 MΩ以上です。

この値は、最小値です。

選択肢3. 0.4

絶縁抵抗は、0.2 MΩ以上ですが、選択肢からは最小値ではないため、誤りです。

なお、使用電圧が300Vを超えれば、絶縁抵抗は、0.4 MΩ以上です。

選択肢4. 1

絶縁抵抗は、0.2 MΩ以上ですが、選択肢からは最小値ではないため、誤りです。

参考になった数9

02

この問題では絶縁抵抗のそれぞれの抵抗値を覚えていないと解く事ができません。

・対地電圧150V以下・・・0.1MΩ以上

・対地電圧150V以上300V以下・・・0.2MΩ以上

・使用電圧300V以上・・・0.4MΩ以上

これらを参考に配線図を確認してみましょう。

選択肢1. 0.1

こちらの図を確認すると三相3線式の回路となり、0.2MΩ必要と分かるので、0.1MΩは不適切です。

選択肢2. 0.2

こちらの図を確認すると三相3線式の回路となり、0.2MΩ必要と分かるので、正しい数値となります。

選択肢3. 0.4

こちらの図を確認すると三相3線式の回路となり、0.2MΩ以上必要と分かります。さらに200Vなので0.4MΩ未満にする必要があるので不適切となります。

選択肢4. 1

こちらの図を確認すると三相3線式の回路となり、0.2MΩ以上必要と分かります。さらに200Vなので0.4MΩ未満にする必要があるので不適切となります。

まとめ

絶縁抵抗と接地抵抗の一覧は覚える量が多いですが、一度覚えてしまえばあとは対応する数値を探すだけなので、しっかり理解しておきましょう。

参考になった数5

03

動力分電盤から室外空調機Cに3相200Vの電源が供給されています。

使用電圧300V以下で対地電圧150Vを超える場合は

絶縁抵抗値0.2MΩ以上必要になります。

選択肢1. 0.1

不正解です。

絶縁抵抗値が低いです。

選択肢2. 0.2

正解です。

許容される最小の絶縁抵抗値です。

選択肢3. 0.4

不正解です。

絶縁抵抗値は満たしていますが

最小値ではありません。

選択肢4. 1

不正解です。

絶縁抵抗値は満たしていますが

最小値ではありません。

まとめ

絶縁抵抗値を問われる問題は一般問題でも問われるので

覚えておくと合格に近くなります。

参考になった数0