第二種電気工事士の過去問
令和6年度上期
一般問題 問8
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和6年度上期 一般問題 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
金属管による低圧屋内配線工事で、管内に直径2.0mmの600Vビニル絶縁電線(軟銅線)4本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]は。
ただし、周囲温度は30°C以下、電流減少係数は0.63とする。
ただし、周囲温度は30°C以下、電流減少係数は0.63とする。
- 17
- 22
- 30
- 35
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、電線1本あたりの許容電流を求める問題です。
この問題の場合下記の表を暗記し減少計数を掛けて、解答します。
下記表から35A→35×0.63=22.05
よって、22になります。
上の結果から否定されます。
上の結果からに正解です。
上の結果から否定されます。
上の結果から否定されます。
この問題では、暗記が必要になります。
上で紹介した表を覚えることをお勧めします。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
1.基本の許容電流を確認します
直径2.0mmの600Vビニル絶縁電線(軟銅線)の許容電流は、通常約35(A)です。これは、電線のサイズや材質、絶縁の種類に基づいて定められています。
2.電流減少係数を適用します
周囲温度や管内の電線本数により、電流減少係数0.63が適用されるため、減少後の許容電流は次の式で計算します。
許容電流 = 基本の許容電流 × 電流減少係数
許容電流 = 35 × 0.63 = 22.05(A)
3.結果を確認します
電線1本当たりの許容電流は約22(A)となります。
上記の結果より誤りです。
上記の結果より正解です。
上記の結果より誤りです。
上記の結果より誤りです。
電線の許容電流は、材質やサイズ、絶縁種別に基づいて基準値が設定されています。
複数の電線を金属管に収めた場合は、電流減少係数を考慮して計算する必要があります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
令和6年度上期問題一覧
次の問題(問9)へ