第二種電気工事士の過去問
令和6年度上期
一般問題 問8

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和6年度上期 一般問題 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

金属管による低圧屋内配線工事で、管内に直径2.0mmの600Vビニル絶縁電線(軟銅線)4本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]は。
ただし、周囲温度は30°C以下、電流減少係数は0.63とする。
  • 17
  • 22
  • 30
  • 35

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、電線1本あたりの許容電流を求める問題です。

この問題の場合下記の表を暗記し減少計数を掛けて、解答します。

 

下記表から35A→35×0.63=22.05

よって、22になります。

 

電線の許容電流
単線(mm)許容電流(A)より線(mm2許容電流(A)
1.627227
2.0353.537
2.6485.549
3.262861

選択肢1. 17

上の結果から否定されます。

選択肢2. 22

上の結果からに正解です。

選択肢3. 30

上の結果から否定されます。

選択肢4. 35

上の結果から否定されます。

まとめ

この問題では、暗記が必要になります。

上で紹介した表を覚えることをお勧めします。

参考になった数15

02

1.基本の許容電流を確認します
直径2.0mmの600Vビニル絶縁電線(軟銅線)の許容電流は、通常約35(A)です。これは、電線のサイズや材質、絶縁の種類に基づいて定められています。

 

2.電流減少係数を適用します
周囲温度や管内の電線本数により、電流減少係数0.63が適用されるため、減少後の許容電流は次の式で計算します。
許容電流 = 基本の許容電流 × 電流減少係数
許容電流 = 35 × 0.63 = 22.05(A)

 

3.結果を確認します
電線1本当たりの許容電流は約22(A)となります。

選択肢1. 17

上記の結果より誤りです。

選択肢2. 22

上記の結果より正解です。

選択肢3. 30

上記の結果より誤りです。

選択肢4. 35

上記の結果より誤りです。

まとめ

電線の許容電流は、材質やサイズ、絶縁種別に基づいて基準値が設定されています。

複数の電線を金属管に収めた場合は、電流減少係数を考慮して計算する必要があります。

参考になった数0