第二種電気工事士の過去問
令和6年度上期
一般問題 問15
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和6年度上期 一般問題 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
組み合わせて使用する機器で、その組合せが明らかに誤っているものは。
- ネオン変圧器と高圧水銀灯
- 光電式自動点滅器と庭園灯
- 零相変流器と漏電警報器
- スターデルタ始動装置と一般用低圧三相かご形誘導電動機
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、機器の組み合わせに関する問題です。
ネオン変圧器と高圧水銀灯では、用途が違う為併用はしません。
ネオン変圧器は、ネオン管を使用した製品などに使用されます。
高圧水銀灯は、道路照明などで使用されるものです。
その為、明らかに誤っているものになります。
光電式自動点滅機は、周囲の明るさに合わせて入り、切りする器具です。
庭園灯は、文字通り庭などに使用する照明器具です。
併用することで、暗くなると、庭の照明が点灯明るくなると消えるという
使い方になります。
その為、組み合わせとしては正しくなります。
零相変流器は、回路内の漏電を検知する機器です。
漏電警報器は、文字通り漏電を検知すると発報する機器です。
その為、組み合わせとしては正しくなります。
スターデルタ始動装置は、始動電流を少なく電動機を始動させることができ
一般用低圧三相かご形誘導電動機と組み合わせて使用できます。
その為、組み合わせとしては正しくなります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
前の問題(問14)へ
令和6年度上期問題一覧
次の問題(問16)へ