第二種 電気工事士試験 令和6年度上期 配線図 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄骨軽量コンクリート造店舗平屋建の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】電灯分電盤及び動力分電盤の外箱は金属製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑥で示す部分の接地工事の種類及びその接地抵抗の許容される最大値[Ω]の組合せとして、正しいものは。
なお、引込線の電源側には地絡遮断装置は設置されていない。
問題文の画像
  • C種接地工事  10Ω
  • C種接地工事  50Ω
  • D種接地工事  100Ω
  • D種接地工事  500Ω

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

注意5に電灯分電盤及び動力分電盤の外箱は金属製とありますので、D種接地工事について考えていきます。

選択肢1. C種接地工事  10Ω

C種接地工事ではありません。誤りです。

選択肢2. C種接地工事  50Ω

C種接地工事ではありません。誤りです。

選択肢3. D種接地工事  100Ω

注意3に漏電遮断器について言及されていますが、問題文に引き込み側には漏電遮断器がないと書いてありますので、100Ω以下の接地抵抗にする必要があります。正解です。

選択肢4. D種接地工事  500Ω

注意3に漏電遮断器について言及されていますが、問題文に引き込み側には漏電遮断器がないと書いてありますので、100Ω以下の接地抵抗にする必要があります。誤りです。

参考になった数2