第二種電気工事士の過去問
令和6年度上期
配線図 問18

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和6年度上期 配線図 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄骨軽量コンクリート造店舗平屋建の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】電灯分電盤及び動力分電盤の外箱は金属製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑱で示すボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。
ただし、接地線の配線も含まれるものとする。
問題文の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

配線図から複線図を書いて、電線の組みあわせとリングスリーブの関係から考えていきます。

電線の組みあわせリングスリーブの種類圧着マーク
太さ本数
1.6mm2本
3~4本
5~6本
2.0mm2本
3~4本
2.0mm(1本)と1.6mm(1~2本)
2.0mm(1本)と1.6mm(3~5本)
2.0mm(2本)と1.6mm(1~3本)

複線図で書いてある電線はすべて2.0mmのVVFケーブルですので、2.mmケーブル4本の組み合わせが2か所、2.0mmケーブル3本の組み合わせが1か所になります。

組み合わせ表より、中のリングスリーブが3個必要になります。

選択肢1. 解答選択肢の画像

上記のことより誤りです。

選択肢2. 解答選択肢の画像

上記のことより正解です。

選択肢3. 解答選択肢の画像

上記のことより誤りです。

選択肢4. 解答選択肢の画像

上記のことより誤りです。

まとめ

複線図と電線の組みあわせとリングスリーブの関係が組み合わさった問題です。

複線図は実際の部品を想像しながら勉強をすると理解がしやすいです。