第二種電気工事士の過去問
令和6年度上期
配線図 問19

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和6年度上期 配線図 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄骨軽量コンクリート造店舗平屋建の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】電灯分電盤及び動力分電盤の外箱は金属製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑲で示すボックス内の接続をリングスリーブで圧着接続した場合のリングスリーブの種類、個数及び圧着接続後の刻印との組合せで、正しいものは。
ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
また、写真に示すリングスリーブ中央の◯、小 は刻印を表す。
問題文の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

配線図から複線図を書いて、電線の組みあわせとリングスリーブの関係から考えていきます。

電線の組みあわせリングスリーブの種類圧着マーク
太さ本数
1.6mm2本
3~4本
5~6本
2.0mm2本
3~4本
2.0mm(1本)と1.6mm(1~2本)
2.0mm(1本)と1.6mm(3~5本)
2.0mm(2本)と1.6mm(1~3本)

問題文より、使用する電線はすべてVVF1.6です。

したがって1.6mmが2本の組み合わせが5個あることになります。

電線の組みあわせの表より、1.6mm 2本の組み合わせはリングスリーブの種類は小で、圧着マークは〇ということが分かります。

選択肢1. 解答選択肢の画像

上記のことより正解です。

選択肢2. 解答選択肢の画像

上記のことより誤りです。

選択肢3. 解答選択肢の画像

上記のことより誤りです。

選択肢4. 解答選択肢の画像

上記のことより誤りです。

まとめ

複線図と電線の組みあわせとリングスリーブの関係から考える必要があります。複線図の書き方を少しずつ練習してください。

複線図の練習を行う際には、実際の部品を手元に置きながらイメージしていくと学習がしやすいです。

参考になった数1