第二種電気工事士 過去問
令和6年度下期
問10 (一般問題 問10)
問題文
低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、適切なものは。
ただし、分岐点から配線用遮断器までは3m、配線用遮断器からコンセントまでは8mとし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。
また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。
ただし、分岐点から配線用遮断器までは3m、配線用遮断器からコンセントまでは8mとし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。
また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 令和6年度下期 問10(一般問題 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、適切なものは。
ただし、分岐点から配線用遮断器までは3m、配線用遮断器からコンセントまでは8mとし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。
また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。
ただし、分岐点から配線用遮断器までは3m、配線用遮断器からコンセントまでは8mとし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。
また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントに関する問題です。
それぞれの値に応じて様々なルールが決められているので、覚えておきましょう。
30Aの配線用遮断器なのでコンセントは2~30Aにする必要があり、不適切です。
正しい組み合わせです。
20A、2.0mm、20Aは基準となる値なのでこちらはしっかり覚えておきましょう。
30Aの配線用遮断器は電線の太さが2.6mm以上必要なので不適切です。
20Aの配線用遮断器はコンセントが20A以下となるので不適切です。
全て覚えるのは時間が掛かりますが、正解の組み合わせは全ての基準となる値なので、最低限こちらだけは押さえておきましょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問9)へ
令和6年度下期 問題一覧
次の問題(問11)へ