第二種電気工事士試験 令和7年度上期 問37(配線図問題 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的な配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑦で示す部分の接地工事における接地抵抗の許容される最大値[Ω]は。
なお、引込線の電源側には地絡遮断装置は設置されていない。
問題文の画像
  • 10
  • 100
  • 300
  • 500

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

接地抵抗に関する問題です。

接地抵抗についても接地工事や使用電圧などで色々定められているので、内容を把握しておきましょう。

選択肢2. 100

こちらの配線図の分電盤を確認すると200Vなので、これはD種接地工事が対象となります。

問題文より、引込線の電源側には地絡遮断装置は設置されていないとの記載があるので、接地抵抗値は100Ω以下にする必要があるので、こちらが正しいです。

選択肢4. 500

同条件で引込線の電源側には地絡遮断装置は設置している場合(0.5秒以内に動作する漏電遮断器)接地抵抗値の上限値は500Ωとなりますが、今回は対象外なので誤りです。

まとめ

第二種電気工事士ではC種とD種が対象なので、この2点の接地抵抗値はしっかり頭に入れておきましょう。

参考になった数3

02

接地抵抗に関する問です。

 

「P-1」「P-2」「P-3」いずれも使用電圧300V以下だとわかります。

そして、「地絡遮断装置は設置されていない」とあるので「D種接地工事」になります。

よって接地抵抗の許容される最大値[Ω]は「100Ω以下」となります。

選択肢1. 10

誤りです。

選択肢2. 100

正しいです。

選択肢3. 300

誤りです。

選択肢4. 500

誤りです。

まとめ

C、D種接地工事はしっかりと覚えましょう。