第二種電気工事士 過去問
令和7年度上期
問40 (配線図問題 問10)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和7年度上期 問40(配線図問題 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的な配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑩で示す部分は引掛形のコンセントである。その図記号の傍記表示は。
問題文の画像
  • EL
  • H
  • T
  • LK

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

引掛形コンセントの図記号の傍記表示に関する問題です。

コンセントは種類が多く間違えやすいですが、この問題は知っていればすぐに解ける内容なので落とさない様にしましょう。

選択肢1. EL

「EL」は漏電遮断器付きの表記なので誤りです。

選択肢2. H

「H」はあまり出題されませんが、医用の表記なので誤りです。

選択肢3. T

「T」はTwistの頭文字を指しており、これは引掛形を指すので正しいです。

選択肢4. LK

「LK」は抜け止め形なので誤りです。

まとめ

意味的に引掛形と抜け止め形が似ていますが、傍記表示は全く異なるので間違えない様にしましょう。

参考になった数12

02

コンセントの図記号傍記表示に関する問です。

選択肢1. EL

EL=漏電遮断器付きコンセント

誤りです。

選択肢2. H

H=医用コンセント

誤りです。

選択肢3. T

T=引掛形コンセント

正しいです。

選択肢4. LK

LK=抜け止め形コンセント

誤りです。

まとめ

コンセントの傍記は種類が多いので、しっかりと覚えましょう。