第二種電気工事士 過去問
令和7年度上期
問42 (配線図問題 問12)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和7年度上期 問42(配線図問題 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的な配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑫で示すボックス内の接続をリングスリーブで圧着接続した場合のリングスリーブの種類、個数及び圧着接続後の刻印との組合せで、正しいものは。
ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とし、写真に示すリングスリーブ中央の◯、小、中は刻印を表す。
また、地下1階へ至る配線の電線本数(心線数)は最少とする。
問題文の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

リングスリーブの種類や刻印に関する問題です。

これも複線図が書けないと解けないので、落ち着いて書けるようにしましょう。

選択肢2. 解答選択肢の画像

複線図を書くと1階側の電線と3路スイッチで繋げる2本が2ヵ所と照明と1階側で繋げた1ヵ所の計3ヵ所、3路スイッチと照明と1階側の3本で繋げた1ヵ所となり、全てVVF1.6なので、全て小スリーブで個数が4個となります。

また、2本接続は刻印が「〇」で3本接続は「小」となるので、「〇〇〇小」のこちらの組み合わせが正しいです。

まとめ

リングスリーブのサイズや刻印は次の技能試験でも重要なので、忘れないようにしましょう。

参考になった数6

02

リングスリーブの種類と個数に関する問です。

 

「小」刻印=1個、「極小〇」刻印=3個

合計:小スリーブ4個となります。

選択肢1. 解答選択肢の画像

誤りです。

選択肢2. 解答選択肢の画像

正しいです。

選択肢3. 解答選択肢の画像

誤りです。

選択肢4. 解答選択肢の画像

誤りです。

まとめ

リングスリーブと刻印(圧着)を問う問題ですので、しっかりと覚えましょう。

参考になった数1