クレーン・デリック運転士 過去問
令和2年(2020年)10月
問29 (原動機及び電気に関する知識 問29)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

クレーン・デリック運転士試験 令和2年(2020年)10月 問29(原動機及び電気に関する知識 問29) (訂正依頼・報告はこちら)

電気計器の使用方法に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。
  • 回路計(テスター)では、測定する回路の電圧や電流の大きさの見当がつかない場合は、最初に測定範囲の最小レンジで測定する。
  • 電流計は、測定する回路に並列に接続して測定し、電圧計は、測定する回路に直列に接続して測定する。
  • 電流計で大電流を測定する場合は、交流では分流器を、直流では変流器を使用する。
  • アナログテスターでは、正確な値を測定するため、あらかじめ調整ねじで指針を「0」に合わせておく。
  • 電圧計で交流高電圧を測定する場合は、計器用変圧器により昇圧した電圧を測定する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正解は4です。

1 .誤りです。
回路計(テスター)では、測定する回路の電圧や電流の大きさの見当がつかない場合は、最初に測定範囲の最大レンジで測定します。

2 .誤りです。
電流計は、測定する回路に直列に接続して測定します。
誤って並列に接続すると回路が短絡しますので損傷事故につながります。
電圧計は、測定する回路に並列に接続して測定します。

3 .誤りです。
電流計で大電流を測定する場合は、直流では分流器を、交流では変流器を使用します。

4 .正しいです。
アナログテスターでは、正確な値を測定するため、あらかじめ調整ねじで指針を「0」に調整してから使用しなければなりません。

5 .誤りです。
電圧計で交流高電圧を測定する場合は、計器用変圧器によって一定の比率で降圧し、交流電圧を測定します。

参考になった数11

02

電気計器の使用方法に関する問題です。

電気工事士の試験を受験された経験のある方は、何回も見た問題かと思いますが、復習も兼ねて再度確認しておきましょう。

選択肢1. 回路計(テスター)では、測定する回路の電圧や電流の大きさの見当がつかない場合は、最初に測定範囲の最小レンジで測定する。

回路計は、測定する回路の電圧や電流の大きさの見当がつかない場合は、最初に測定範囲の最小レンジではなく最大レンジで測定します。

選択肢2. 電流計は、測定する回路に並列に接続して測定し、電圧計は、測定する回路に直列に接続して測定する。

記述が逆になっており、電流計は、測定する回路に並列ではなく直接に、電圧計は、測定する回路に直列ではなく並列に接続して測定します。

選択肢3. 電流計で大電流を測定する場合は、交流では分流器を、直流では変流器を使用する。

記述が逆になっており、電流計で大電流を測定する場合は、交流では分流器ではなく変流器、直流では変流器ではなく分流器を使用します。

選択肢4. アナログテスターでは、正確な値を測定するため、あらかじめ調整ねじで指針を「0」に合わせておく。

正しい記述です。

アナログテスターでは、正確な値を測定するため、あらかじめ調整ねじで指針を「0」に合わせておく必要があります。

この調整をしていないと正確な値が測定できません。

選択肢5. 電圧計で交流高電圧を測定する場合は、計器用変圧器により昇圧した電圧を測定する。

電圧計で交流高電圧を測定する場合は、計器用変圧器により昇圧した電圧ではなく降圧した電圧を測定します。

まとめ

それぞれの電気機器の正しい使い方を理解していないと、正確な値が求められない事や機器の故障につながるので、しっかり覚えましょう。

参考になった数0