過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

二級ボイラー技士の過去問 令和5年10月公表 関係法令 問1

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
使用を廃止したボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を再び設置する場合の手続きの順序として、法令の内容と一致するものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
   1 .
設置届  → 使用検査 → 落成検査
   2 .
設置届  → 使用検査 → 性能検査
   3 .
使用検査 → 構造検査 → 設置届
   4 .
使用検査 → 設置届  → 落成検査
   5 .
溶接検査 → 構造検査 → 落成検査
( 二級ボイラー技士試験 令和5年10月公表 関係法令 問1 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

5

ボイラーの設置に関する手続きは、法令で定められており、特に使用を廃止したボイラーを再び設置する際の手続きの順序は重要です。

選択肢4. 使用検査 → 設置届  → 落成検査

正解は使用検査 → 設置届 → 落成検査の順番です。

まず、使用検査が行われ、その後に設置届が提出され、最終的に落成検査が行われます。

この手続きは、ボイラーの安全性を確保し、法的要件を満たすために必要です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

この問題は、使用を廃止したボイラーを再び設置する際の法令に基づいた手続きの順序についての理解を問います。

移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く場合における、設置に先立って必要な検査や届出に関する手順が焦点となっています。

選択肢1. 設置届  → 使用検査 → 落成検査

誤り

解説:通常、設置届はボイラーの設置前や設置後の初期段階に提出されるものですが、使用検査が先行し、その結果に基づいて設置が正式に届け出られる流れは一般的ではありません。

選択肢2. 設置届  → 使用検査 → 性能検査

誤り

解説:この順序では、性能検査が最後になっていますが、通常性能検査は設置前または設置直後に行われることが多く、この手続きの順序は典型的な流れとは異なります。

選択肢3. 使用検査 → 構造検査 → 設置届

誤り

解説:構造検査が使用検査の後に行われ、その後で設置届が提出されるという流れは、標準的な手続きとしては一般的ではありません。

通常、設置届は検査前または検査の初期段階で提出されます。

選択肢4. 使用検査 → 設置届  → 落成検査

正しい

解説:再び設置するボイラーに対して最初に使用検査を行い、その結果をもって設置届を提出し、最後に落成検査を受けるという流れは、ボイラーの再設置における適切な手順を示しています。

選択肢5. 溶接検査 → 構造検査 → 落成検査

誤り

解説:溶接検査や構造検査はボイラーの設置または修理の過程で重要な検査ですが、この問題文が要求する「設置届」という手続きの中では直接触れられていません。

また、この順序が法令の内容と一致する設置手順としては特定されていません。

まとめ

ボイラーを再び設置する際の手続きは、ボイラーの安全性と適法性を確保するために厳格に定められています。

手続きの正しい順序を理解することは、法的な要件を満たし、ボイラーの安全な運用を保証する上で不可欠です。

使用検査を通じてボイラーの初期状態を確認し、設置届を提出して法的な手続きを遵守し、最終的に落成検査でボイラーの設置完了を確認することが、適切な流れとされます。

このプロセスを通じて、ボイラーが安全基準に適合していることを確実にすることが目的です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この二級ボイラー技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。