過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

2級管工事施工管理技士の過去問 平成30年度(2018年)後期 2 問20

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
   1 .
ループ通気管の管径は、当該ループ通気管を接続する排水横枝管と通気立て管の管径のうち、いずれか小さい方の1/2以上とする。
   2 .
伸頂通気管の管径は、排水立て管の管径の1/2以上とする。
   3 .
Uトラップは、排水配管の途中に設置するトラップである。
   4 .
水封式トラップの機能は、封水を常時保持することで維持される。
( 2級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)後期 2 問20 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

36
1.設問の通りです。

2.不適切です。
 伸頂通気管の管径は排水立て管の管径より小さくしてはならないとされています。

3.設問の通りです。

4.設問の通りです。
 封水によって、臭気や害虫の侵入を防止するためで
 水がなくなると、トラップとしての機能を有しなくなります。

付箋メモを残すことが出来ます。
問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この2級管工事施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。