2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問40(4 問40) (訂正依頼・報告はこちら)

保温、保冷及び塗装に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 保温施工において、ポリエチレンフィルムは、保温材の脱落を防ぐために使用する。
  • ポンプ廻りの防振継手は、原則として、保温を行わない。
  • 保温の厚さとは、一般的に、保温材、外装材、補助材のうち保温材自体の厚さのことである。
  • 配管の塗装仕上げには、一般的に、合成樹脂調合ペイント等が使用される。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

1.ポリエチレンフィルムは防湿目的で使われます。脱落防止には金網をまく必要があります。×です。
2.ポンプ廻りの防振継手、フレキシブルジョイントは原則として保温しません。○です。
3.保温厚さは保温材自体の厚さです。外装材と補助材は含みません。○です。
4.配管の塗装仕上げは合成樹脂調合ペイントを使用する。さび止め効果もあります。○です。
よって答えは1です。

参考になった数53

02

保温、保冷及び塗装に関する問題です。

選択肢1. 保温施工において、ポリエチレンフィルムは、保温材の脱落を防ぐために使用する。

保温施工において、ポリエチレンフィルムは、内部結露を防ぐために使用する

 

保温施工の不具合で、最も被害が大きいのは、気密性が不十分なために起きる内部結露です。

冷水、給水の低温配管や機器の保温施工では、保温材の厚さとともに、透湿防止材のポリエチレンフィルムの巻き方、吊り支持部や管端の処理法が保温性能を決めます。

選択肢2. ポンプ廻りの防振継手は、原則として、保温を行わない。

問題文の内容どおりです

 

次の箇所の管・弁・フランジなどは保温は行いません

ポンプ廻りの防振継手・フレキシブルジョイント

・コンクリート埋設配管

・消火配管

・タンクのオーバーフロー管、ドレン管

・ポンプ機器

選択肢3. 保温の厚さとは、一般的に、保温材、外装材、補助材のうち保温材自体の厚さのことである。

問題文の内容どおりです

 

保温の厚さは、一般的に、本罪・外装材・補助材のうち、保温材自体の厚さです。

保温の厚さは、保温の種別や保温する機器や材料によって異なります。

選択肢4. 配管の塗装仕上げには、一般的に、合成樹脂調合ペイント等が使用される。

問題文の内容どおりです

 

塗装の標準的な放置時間は、次のようになります。

・鉄面錆止め塗料塗り1種で、48時間以上、2種で24時間以上。

・鉄面の合成樹脂調合ペイント塗および亜鉛めっき面の合成樹脂調合ペイント塗の中塗りと上塗りは、各々24時間以上。