2級管工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)前期
4 問39

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)前期 4 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

ダクト及びダクト付属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 共板フランジ工法ダクトのフランジは、四隅のボルト・ナットと専用のフランジ押え金具で接続する。
  • 風量測定口は、ダクト内の気流が安定している位置に取り付ける。
  • 共板フランジ工法ダクトのフランジは、ダクトの端部を折り曲げて成形したものである。
  • 送風機の吐出し口に接続するダクトは、急拡大させてダクト内の抵抗を緩和する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

1.共板フランジ工法は、ダクトの端を90度に折り曲げ、フランジを形成し、四隅をボルトナットで締め付け、金具クリップで抑える工法です。文章に間違いはないので○です。
2.風量測定口は気流の安定している直管部が望ましいです。曲管部は気流が乱れていますのであまりよくはないです。○です。
3.共板フランジ工法のダクトは、ダクトの端を折り曲げてフランジを形成します。○です。
4.急拡大させると管内の断面積変化による圧力損失が生じますので、抵抗は緩和しません。×です。
答えは4です。

参考になった数40