2級管工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)後期
4 問34
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)後期 4 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
機器の据付けに関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 汚物用水中モーターポンプは、点検や引上げに支障がないように、点検用マンホールの真下近くに設置する。
- 送風機やポンプの防振基礎に取り付ける防振材は、機器の固有振動数、回転数、荷重等を考慮して選定する。
- 壁掛け小便器を軽量鉄骨ボード壁に取り付ける場合、小便器のバックハンガーは、下地材を避けて仕上げボードにビス止めする。
- 冷却塔を屋上に設置する場合の設置位置は、煙突からの煙を吸い込まないように、煙突頂部から離れた位置とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
問題.3 壁掛け小便器を軽量鉄骨ボード壁に取り付ける場合、小便器のバックハンガーは、下地材を避けて仕上げボードにビス止めする。⇒下地材を避けては誤りで、必ず下地材を打って、仕上げボードにビス止めするが正しい。
問題.1 設問は正しい。
問題.2 設問は正しい。
問題.4 設問は正しい。
参考になった数34
この解説の修正を提案する
前の問題(問33)へ
令和元年度(2019年)後期問題一覧
次の問題(問35)へ