機器の据付けに関する記述のうち、適当でないものはどれか。
   1 .
直焚き式の吸収冷温水機は、振動の振幅が大きいため、一般的に、防振基礎に据え付ける。
   2 .
パッケージ形空気調和機を室内の床上に設置する場合、前面に 1 m 程度の保守スペースを確保する。
   3 .
小型温水ボイラーをボイラー室内に設置する場合、ボイラー側面からボイラー室の壁面までの距離は 450 mm 以上とする。
   4 .
送風機やポンプのコンクリート基礎をあと施工する場合、当該コンクリート基礎は、ダボ鉄筋等で床スラブと一体化する。
( 2級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)後期 4 問35 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

31
正解は1

問題.1 直焚き式の吸収冷温水機は、振動の振幅が大きいため、一般的に、防振基礎に据え付ける。
⇒直焚き式の吸収冷温水機は、燃焼空気用ブロアや冷媒ポンプ等以外に回転機器がなく、本体の重量も大きい為、運転時における振動がそれほど発生しないので、防振基礎に設置する必要はありません。よって誤りである。

問題.2 設問は正しい。

問題.3 設問は正しい。

問題.4 設問は正しい。