2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)後期
問49 (5 問49)
問題文
屋内消火栓設備に関する文中、( )内に当てはまる数値の組合せとして、「消防法」上、正しいものはどれか。
消防用ホースの構造を一人で操作できるものとした易操作性 1 号消火栓は、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が ( A )m 以下となるように設け、2 号消火栓(広範囲型を除く。)は、( B )m 以下となるように設けなければならない。
消防用ホースの構造を一人で操作できるものとした易操作性 1 号消火栓は、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が ( A )m 以下となるように設け、2 号消火栓(広範囲型を除く。)は、( B )m 以下となるように設けなければならない。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)後期 問49(5 問49) (訂正依頼・報告はこちら)
屋内消火栓設備に関する文中、( )内に当てはまる数値の組合せとして、「消防法」上、正しいものはどれか。
消防用ホースの構造を一人で操作できるものとした易操作性 1 号消火栓は、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が ( A )m 以下となるように設け、2 号消火栓(広範囲型を除く。)は、( B )m 以下となるように設けなければならない。
消防用ホースの構造を一人で操作できるものとした易操作性 1 号消火栓は、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が ( A )m 以下となるように設け、2 号消火栓(広範囲型を除く。)は、( B )m 以下となるように設けなければならない。
- A:15 B:15
- A:15 B:25
- A:25 B:15
- A:25 B:25
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
設問のとおり定められています。
(2号消火栓は放水量などの能力が低いので
15m以下にしなければなりません。)
参考になった数31
この解説の修正を提案する
02
「消防法」上の、屋内消火栓設備に関する問題です。
「消防法施行令第11条(屋内消火栓設備に関する基準)」
第3項第1号 1 号消火栓
【 イ 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとの各部分から1つのホース接続口までの水平距離が 25 m以下として設けます。
ロ 屋内消火栓設備の消防用ホース長さは、ホース接続口から水平距離 25 m範囲内の階の各部分に有効に放水できる長さとします。
ハ 水源は、水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階の設置個数に 2.6 m3を乗じた量以上します。
ニ 屋内消火栓設備は、どの階でも、すべての屋内消火栓を同時に使用したときに、それぞれノズル先端の放水圧力が 0.17 MPa以上で、放水量が 130 L/min以上の性能とします。
ヘ 屋内消火栓設備には、非常電源を附置します。 】
第3項第2号 2号消火栓
【 イ 屋内消火栓は、階ごとの各部分から1つのホース接続口までの水平距離が、15 m以下とします。
ロ 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、ホース接続口から水平距離 15 mの範囲内の階の各部分に放水できる長さとします。
ハ 屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、一人で操作できるようにし、省令の基準に適合します。
ニ 水源は、水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階の設置個数に 1.2 m3を乗じた量以上とします。
ホ 屋内消火栓設備は、どの階でも、階の全ての屋内消火栓を同時に使用したときに、ノズル先端の放水圧力が 0.25 MPa以上で、放水量が 60 L/min以上の性能とします。
ヘ 屋内消火栓設備には、非常電源を附置します。 】
問題文
消防用ホースの構造を一人で操作できるものとした易操作性 1 号消火栓は、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が ( A :25)m 以下となるように設け、2 号消火栓(広範囲型を除く。)は、( B :15)m 以下となるように設けなければならない。
誤
Aは、25です。
誤
Aは25、Bは、15です。
正
冒頭解説どおりです。
誤
Bは、15です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問48)へ
令和元年度(2019年)後期 問題一覧