過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

2級管工事施工管理技士の過去問 令和3年度(2021年)後期 2 問17

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
   1 .
水道直結直圧方式を採用する場合は、夏季等の水圧が低くなる時期の本管水圧で決定する。
   2 .
飲料用給水タンクは、保守点検及び清掃を考慮し、容量に応じて2槽分割等にする。
   3 .
飲料用給水タンクの上部には、原則として、飲料水以外の配管を設けてはならない。
   4 .
飲料用給水タンクのオーバーフロー管には、トラップを設け、虫の侵入を防止する。
( 2級 管工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年)後期 2 問17 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

17

給水設備に関する設問です。

選択肢1. 水道直結直圧方式を採用する場合は、夏季等の水圧が低くなる時期の本管水圧で決定する。

正しいです。水道直結直圧方式とは、排水管の圧力で蛇口まで給水することです。夏季は水圧が低くなるので、この時期の水圧で採用できるかどうかを判断します。

選択肢2. 飲料用給水タンクは、保守点検及び清掃を考慮し、容量に応じて2槽分割等にする。

正しいです。常時給水しながらメンテナンスを行う必要がある場合、設問文通りの構造を選定します。

選択肢3. 飲料用給水タンクの上部には、原則として、飲料水以外の配管を設けてはならない。

正しいです。飲料水以外の配管が破損し、飲料水が飲めなくなるリスクを防ぐ観点から定められています。

選択肢4. 飲料用給水タンクのオーバーフロー管には、トラップを設け、虫の侵入を防止する。

誤りです。オーバーフロー管(容量オーバー分を排水する管)からの虫の侵入防止措置は間接配水+網で行います。

付箋メモを残すことが出来ます。
問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この2級管工事施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。