2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問16 (2 問10)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 令和6年度(2024年)前期 問16(2 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
-
下水道は、公共下水道、流域下水道及び都市下水路に分けられる。
- 下水道本管に接続する取付管の勾配は、1/100以上とする。
- 排水設備の雨水ますの底には、深さ10cm以上のどろためを設ける。
- 管きょの流速は、一般的に、下流に行くに従い漸増させ、勾配は、下流に行くに従い緩やかにする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
下水道に関する問題です。
下水道は、公共下水道、流域下水道及び都市下水路に分けられる。
正
問題文の内容通りです。
1) 公共下水道は、違い値の下水を排除または処理するために、地方公共団体が管理する下水道です。
2) 流域下水道は、2つ以上の市町村区域から排除される下水を、排除または処理する地方公共団体が管理する下水道です。
3) 都市下水路は、市街地の下水を排除するために、地方公共団体が管理する下水道です。
公共下水道と流域下水道は除かれます。
正
問題文の内容通りです。
取付管は、民有地内の排水設備から汚水や雨水を、本管に流すために民有地と道路境界に置く「ます」と本管を結ぶ管です。
取付け管の布設では、次の事項に留意します。
・本管との取り付けは、本管に対し60度か90度で取付け、取付け間隔は、1 m以上離します。
・取付け管の最小管径は、150 mmを標準とします。
・取付け管は、本科の中心線から上方に取付けます。
・取付け勾配は、1/100 以上とします。
誤
排水設備の雨水ますの底には、深さ15cm以上のどろためを設ける。
排水ますには、汚水ますと雨水ますがあります。
雨水ますには、150 mm以上の泥だまりを設けます。泥だまりとは、ますを貫く導入管とますの底の幅のことです。
汚水ますの場合は、ます内に固形物等が滞留しないように、底部にインバートを設けます。
正
問題文の内容通りです。
流速は、一般的に、下流に行くほど漸増させ、勾配は穏やかにします。
下流に行くに従い勾配を穏やかにしても、流量が増すため流速を漸増させられます。
下流も上流も同じ勾配とすると、流速が大きくなり、また、埋設深さが大きくなり、施工が難しくなり、工費も増します。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問15)へ
令和6年度(2024年)前期 問題一覧
次の問題(問17)へ