2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問26 (3 問3)
問題文
配管材料及び配管附属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 令和6年度(2024年)前期 問26(3 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
配管材料及び配管附属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 配管用炭素鋼鋼管(JIS)には黒管と白管があり、白管は、黒管に溶融亜鉛めっきを施したものである。
- 水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA)は、1MPa以下で使用され、SUS 304とSUS 316の2種類がある。
- 硬質ポリ塩化ビニル管(JIS)のVU管は、VP管に比べて設計圧力が低い。
- 定水位調整弁は、汚水槽や雑排水槽の水位を一定に保つ目的で使用する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
配管材料及び配管附属品に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
配管用炭素鋼鋼管(SGP)は、ガス管とも呼ばれ、亜鉛めっきした白管と、メッキをしていない黒管の2種類があります。
使用圧力が低い、蒸気、水、ガス、油、空気などの流体用配管で使用されます。
正
問題文の内容通りです。
ステンレス鋼管は、耐食性・耐熱性に優れ、耐久性を要する配管や高温・低温配管に使用されます。
正
問題文の内容通りです。
硬質ポリ塩化ビニル管は、圧力によって、下表のように分類されます。
誤
ボールタップは、汚水槽や雑排水槽の水位を一定に保つ目的で使用する。
ボールタップの構造は、ボール・レバー・弁からなり、ある一定数水位に上昇すると、ボールの浮力がレバーに伝わり弁が閉じ、水位が低下すると弁が開いて給水されます。
低水位調整弁は、タンクへ自動的に給水する弁で、弁・メイン管・パイロット管で構成されます。
水位が低下すると、パイロット管の副弁であるボールタップや電磁弁が開いてパイロット管の圧力が低下すると、メイン弁が開いてメイン管より給水されます。
水位が一定位置まで上昇すると副弁のボールタップや電磁弁が閉まり、パイロット管の圧力が上昇し、メイン弁が閉じて給水が停止します。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問25)へ
令和6年度(2024年)前期 問題一覧
次の問題(問27)へ