2級建築施工管理技士の過去問
平成29年(2017年)後期
5 問49
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 建築施工管理技術検定試験 平成29年(2017年)後期 5 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
在来軸組構法における木工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 筋かいにより引張力が生じる柱の脚部近くの土台には、柱心より150mmの位置にアンカーボルトを設置した。
- 柱に使用する心持ち材には、干割れ防止のため、見え隠れ部分へ背割りを入れた。
- 根太の継手は、大引の心で突付け継ぎとし、釘打ちとした。
- 洋式小屋組における真束と棟木の取合いは、棟木が真束より小さかったので、長ほぞ差し割くさび締めとした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
1.例文の通りです。
2.柱の割れ防止には背割りが有効です。
3.根太の継手は土台もしくは大引の芯で突きつけ継ぎとなります。
4.束と棟木の取り合いはかすがい等を用いた接合を行います。
参考になった数86
この解説の修正を提案する
02
正解は4です。
棟木が真束より小さくても、かすがい金物等で緊結します。
長ほぞ差し割くさび締めは土台の仕口に用いられます。
1.設問の通りです。
アンカーボルトは一般に柱の下部から200㎜以内の位置に設置します。
2.設問の通りです。
心持ち材は床柱などに使われます。
床柱は見えない位置に背割りがあります。
3.設問の通りです。
また、継手位置は乱に配置します。
4.正しくは「洋式小屋組における真束と棟木の取合いは、
棟木が真束より小さかったので、かすがい金物で緊結した」となります。
参考になった数48
この解説の修正を提案する
前の問題(問48)へ
平成29年(2017年)後期問題一覧
次の問題(問50)へ