2級建築施工管理技士の過去問
令和3年(2021年)前期
4 問38

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年)前期 4 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

足場に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 枠組足場に使用する作業床の幅は、30cmとした。
  • 枠組足場の墜落防止設備として、交さ筋かい及び高さ15cm以上の幅木を設置した。
  • 移動式足場(ローリングタワー)の作業台上では、脚立の使用を禁止とした。
  • 移動式足場(ローリングタワー)の脚輪のブレーキは、移動中を除き、常に作動させた。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

40cm以上にします。

各選択肢については以下の通りです。

1 作業をする床なので、肩幅より狭いと危険です。

2 設問の通りです。

  交差筋交い及び下さん(15cm以上40cm以下)のパターンもあります。

3 移動式足場は車輪が付いていますので、

  グラグラしている架台にグラグラする脚立を置くのは危険です。


4 車輪がついているので、床に少しでも傾斜があると移動し危険です。

参考になった数52

02

1 .枠組足場に使用する作業床の幅は、30cmとした。

 間違いです。

 最小幅は40cmと規定されています。

2 .枠組足場の墜落防止設備として、交さ筋かい及び高さ15cm以上の幅木を設置した。

 正しいです。

 交差筋交にくわえ15cm以上の巾木を設置することが

 安衛法にて定められています。

3 .移動式足場(ローリングタワー)の作業台上では、脚立の使用を禁止とした。

 移動式足場上に別途に足場を組むことは禁止されています。

 

4 .移動式足場(ローリングタワー)の脚輪のブレーキは、移動中を除き、常に作動させた。

 移動式足場は、移動時を除き常にブレーキを作動させます。

参考になった数20

03

単管足場の建地間隔や枠組足場の壁つなぎ設置間隔、吊り足場や移動式足場の作業床についての各数値は頻出です。

選択肢1. 枠組足場に使用する作業床の幅は、30cmとした。

誤りです。

つり足場の場合を除いて、足場の作業床の幅40cm以上として床材の隙間3cm以下とします。(労働安全衛生規則第563条1項二号)

選択肢2. 枠組足場の墜落防止設備として、交さ筋かい及び高さ15cm以上の幅木を設置した。

設問の通りです。

(労働安全衛生規則第563条1項三号のイ)

選択肢3. 移動式足場(ローリングタワー)の作業台上では、脚立の使用を禁止とした。

設問の通りです。

作業台上では、梯子や脚立などを用いた作業は行ってはいけません

選択肢4. 移動式足場(ローリングタワー)の脚輪のブレーキは、移動中を除き、常に作動させた。

設問の通りです。

移動中を除いて脚輪のブレーキは常に作動させます

参考になった数19