マンション管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問39
問題文
マンションの建物の調査機器と調査方法に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの建物の調査機器と調査方法に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 電磁波レーダを用いて、鉄筋のかぶり厚さの調査を行った。
- クラックスケールを用いて、コンクリートのひび割れ幅の調査を行った。
- タッピングマシンを用いて、外壁タイルの浮きの調査を行った。
- 針入度計を用いて、防水層の劣化度の調査を行った。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
マンションの建物の調査機器と調査方法に関する出題です。
「電磁波レーダを用いて、鉄筋のかぶり厚さの調査を行った。」ということは、適切です。
「クラックスケールを用いて、コンクリートのひび割れ幅の調査を行った。」ということは、適切です。
タッピングマシンとは、軽量床衝撃音発生器のことをいい、軽量床衝撃音レベルを測定するための標準軽量衝撃源です。
つまり、「タッピングマシンを用いて、外壁タイルの浮きの調査を行った。」ということは、適切ではありません。
「針入度計を用いて、防水層の劣化度の調査を行った。」ということは、適切です。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
02
マンションの建物の調査機器と調査方法に関する出題です。
正しい
電磁波レーダは、コンクリートを破壊することなく、構造物内部の調査できる装置です。主に構造物内の鉄筋のかぶり厚さ、厚みなどを測定することができます。
正しい
クラックスケールは、コンクリートのひび割れの状態や幅などを計測するための定規です。特徴としては、縁に何段階かのクラック幅の直線が記載されています。
誤り
タッピングマシン(軽量床衝撃音発生器)は、床の表面仕上げ材の性能を検査ものです。したがって本選択肢は誤りです。
正しい
針入度計は、アスファルト防水層の硬さ、劣化度を調査する機器です。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
マンションの建物の調査機器と調査方法についての出題です。
この問題は、「マンションの調査機器とその用途」について問われています。
特に鉄筋かぶり厚さ、ひび割れ調査、外壁タイルの浮き調査、防水層劣化調査に関する理解が求められます。
正しい
調査機器の用途
電磁波レーダ:コンクリート内部の鉄筋の位置やかぶり厚さ(鉄筋と表面までの距離)を非破壊で測定する機器です。
ポイント:
電磁波レーダは、鉄筋のかぶり厚さや鉄筋位置の調査に使用される。
正しい
調査機器の用途
クラックスケール:コンクリートやモルタルのひび割れ幅を測定するための器具です。
手軽に目視で測定が可能です。
ポイント:
クラックスケールは、コンクリートのひび割れ幅の測定に使用される。
誤り(正解肢)
タッピングマシンの用途
タッピングマシン:軽量床衝撃音発生器であり、床の軽量衝撃音の測定に用いられます。
外壁タイルの浮き調査には使用されません。
外壁タイルの浮き調査には、打診棒や赤外線サーモグラフィが一般的に使用されます。
ポイント:
タッピングマシンは床衝撃音の測定用。外壁タイルの浮きには使用されない。
正しい
調査機器の用途
針入度計:防水層の柔軟性や硬化度合いを測定する機器です。
劣化が進むと防水層が硬化し、針の入り方に変化が見られます。
ポイント:
針入度計は、防水層の劣化度の調査に使用される。
◆ ポイントまとめ
電磁波レーダ: 鉄筋のかぶり厚さの調査に使用。
クラックスケール: コンクリートのひび割れ幅を調査。
タッピングマシン: 床衝撃音の測定に使用(外壁タイルには不適切)。
針入度計: 防水層の劣化度の調査に使用。
マンション管理士試験では、建物調査機器とその用途はよく出題される重要ポイントです。
機器の名称だけでなく、それぞれの用途や特徴を正確に理解しておくことが求められます。
知識を整理し、しっかり覚えておきましょう!
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問38)へ
令和5年度(2023年) 問題一覧
次の問題(問40)へ