マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問39

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの建物の調査機器と調査方法に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
  • 電磁波レーダを用いて、鉄筋のかぶり厚さの調査を行った。
  • クラックスケールを用いて、コンクリートのひび割れ幅の調査を行った。
  • タッピングマシンを用いて、外壁タイルの浮きの調査を行った。
  • 針入度計を用いて、防水層の劣化度の調査を行った。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

 マンションの建物の調査機器と調査方法に関する出題です。

選択肢1. 電磁波レーダを用いて、鉄筋のかぶり厚さの調査を行った。

 「電磁波レーダを用いて、鉄筋のかぶり厚さの調査を行った。」ということは、適切です。

選択肢2. クラックスケールを用いて、コンクリートのひび割れ幅の調査を行った。

 「クラックスケールを用いて、コンクリートのひび割れ幅の調査を行った。」ということは、適切です。

選択肢3. タッピングマシンを用いて、外壁タイルの浮きの調査を行った。

 タッピングマシンとは、軽量床衝撃音発生器のことをいい、軽量床衝撃音レベルを測定するための標準軽量衝撃源です。

 つまり、「タッピングマシンを用いて、外壁タイルの浮きの調査を行った。」ということは、適切ではありません。

選択肢4. 針入度計を用いて、防水層の劣化度の調査を行った。

 「針入度計を用いて、防水層の劣化度の調査を行った。」ということは、適切です。

参考になった数14

02

マンションの建物の調査機器と調査方法に関する出題です。

選択肢1. 電磁波レーダを用いて、鉄筋のかぶり厚さの調査を行った。

正しい

電磁波レーダは、コンクリートを破壊することなく、構造物内部の調査できる装置です。主に構造物内の鉄筋のかぶり厚さ、厚みなどを測定することができます。

選択肢2. クラックスケールを用いて、コンクリートのひび割れ幅の調査を行った。

正しい

クラックスケールは、コンクリートのひび割れの状態や幅などを計測するための定規です。特徴としては、縁に何段階かのクラック幅の直線が記載されています。

選択肢3. タッピングマシンを用いて、外壁タイルの浮きの調査を行った。

誤り

タッピングマシン(軽量床衝撃音発生器)は、床の表面仕上げ材の性能を検査ものです。したがって本選択肢は誤りです。

選択肢4. 針入度計を用いて、防水層の劣化度の調査を行った。

正しい

針入度計は、アスファルト防水層の硬さ、劣化度を調査する機器です。

参考になった数10