危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問77

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

危険物 乙4の過去問/予想問題 問77 (訂正依頼・報告はこちら)

下図の保安距離で正しいものはどれか
問題文の画像
  • Aは10m以上、Cは50m以上
  • Bは20m以上、Dは30m以上
  • Cは30m以上、Eは50m以上
  • Cは30m以上、Fは50m以上
  • Aは10m以上、Eは30m以上

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

保安距離は製造所の外壁から測定されます。敷地境界線等からではありません。下図より、Bは10m以上、Cは30m以上、Fは50m以上です。
 

参考になった数242

02

保安距離をはかるにあたりB,C,Fで
それぞれ10m以上、30m以上、50m以上です。
その他 20m以上は高圧ガス、液化石油ガス。
30m以上は小・中・高等学校、劇場、保護施設。(大学は含みません。)

参考になった数42

03

危険物の規制に関する政令の第九条一に、
製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。
とあり、B、C、Fが保安距離となります。

危険物の規制に関する政令の第九条一のイ、ロ、ハより、
各保安対象物に必要な保安距離は次のようになります。
同一敷地外にある住宅…10m
病院…30m
重要文化財…50m

よって、病院までの保安距離Cが30mと重要文化財の保安距離Fが50mが正解となります。

参考になった数33

04

保安距離は外壁から計測するので保安距離に該当するのはB,C,Fで、
それぞれ10m以上、30m以上、50m以上です。

参考になった数29