第一種電気工事士の過去問
平成29年度(2017年)
一般問題 問31

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 電気工事士試験 平成29年度(2017年) 一般問題 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、自家用電気工作物( 500kW未満 )の引込柱から屋内キュービクル式高圧受電設備( JIS C4620適合品 )に至る施設の見取図である。この図に関する各問いに対して、答えを一つ選びなさい。

②に示す高圧ケーブルの太さを検討する場合に必要のない事項は。
問題文の画像
  • 電線の許容電流
  • 電線の短時間耐電流
  • 電路の地絡電流
  • 電路の短絡電流

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、高圧ケーブルの太さを検討する場合に必要のない電流はどれか訊いています。

高圧ケーブルに流れる電流のうち、地絡電流については配電線路の対地静電容量によって決まります。ただ、対地静電容量の多くは電圧やケーブルの静電容量によって決まるため、地絡電流については考慮する必要がありません。

その他の電流は、全て受電設備を施設する際に考慮すべき項目になります。

よって正解は、3番になります。

参考になった数34

02

正解は3.です。

地絡電流は、電路と大地がつながり、大きな漏れ電流が流れることです。ですから、高圧ケーブルに流れるのではなく、逆に高圧ケーブルから漏れていくので、ケーブルの太さとは関係ありません。

参考になった数18

03

1.正解です。電線の許容電流は、ケーブルが太くなれば増加します。

2.正解です。電線の短時間耐電流は、ケーブルが太くなれば増加します。

3.誤りです。電路の地絡電流は、ケーブル敷設の配置によって定まるため、ケーブルの太さは関係ありません。

4.正解です。電路の短絡電流に耐えれる太さにしましょう。

従って、答えは3番です。

参考になった数7