第一種電気工事士の過去問
平成29年度(2017年)
一般問題 問36

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 電気工事士試験 平成29年度(2017年) 一般問題 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

電気設備の技術基準の解釈において、停電が困難なため低圧屋内配線の絶縁性能を、漏えい電流を測定して判定する場合、使用電圧が200Vの電路の漏えい電流の上限値として、適切なものは。
  • 0.1mA
  • 0.2mA
  • 0.4mA
  • 1.0mA

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題では、漏えい電流を測定する際、問題無いとされる上限の電流値がいくつなのか訊いています。

問題では、使用電圧が記されていますが、漏えい電流の上限値は必ず1.0mAと定められています。

よって正解は、4番になります。

参考になった数47

02

正解は4.です。

低圧電路において、漏洩電流は1mA以下に保つよう、電気設備技術基準に記載されています。
したがって、正解は4.になります。
覚えておきましょう。

参考になった数11

03

正解は4番です。漏れ電流が1.0A基準は、現場でも良く使う基準なのでしっかり覚えておきましょう。