第一種電気工事士の過去問
平成29年度(2017年)
一般問題 問37

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 電気工事士試験 平成29年度(2017年) 一般問題 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

最大使用電圧6900Vの交流電路に使用するケーブルの絶縁耐力試験を直流電圧で行う場合の試験電圧[V]の計算式は。
  • 6900×1.5
  • 6900×2
  • 6900×1.5×2
  • 6900×2×2

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題では、絶縁耐力試験を直流電圧で行う場合の試験電圧の求め方について訊いています。

最大使用電圧が6900Vの場合、試験電圧はこの1.5倍になります。また、直流の試験電圧は交流の2倍で行う必要があります。

以上の条件を満たした式は3番のみです。

よって正解は、3番になります。

参考になった数45

02

正解は3.です。

最大使用電圧が7000V以下の場合は、最大使用電圧の1.5倍の電圧をかけます。

また、今回はケーブルを使用しているので、試験電圧の2倍の直流電流をかけます。

結果より、6900×1.5×2[V]の電圧を試験でかけます。

したがって、3.が正解です。

参考になった数11

03

最大使用電圧が7000V以下である6900Vのため1.5倍、

またケーブルのため2.0倍に試験電圧をします。

ケーブルは、絶縁体に覆われているため、電圧が増えることをしっかり覚えておきましょう。

そのため、答えは3番となります。

参考になった数5