第一種電気工事士の過去問
平成30年度(2018年)
一般問題 問23

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 電気工事士試験 平成30年度(2018年) 一般問題 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

写真に示す機器の用途は。
問題文の画像
  • 高圧電路の短絡保護
  • 高圧電路の地絡保護
  • 高圧電路の雷電圧保護
  • 高圧電路の過負荷保護

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題では、写真の機器が行う役割として正しいのはどれか訊いています。

写真の機器は、避雷器になります。避雷器は、雷電圧などの高電圧からの保護に用いられます。

よって正解は、3番になります。

参考になった数20

02

[ 解答 3 ]
[ 解説 ]

写真の機器は、避雷器です。避雷器は、引き込み口近くに設置します。雷撃による衝撃性の異常電圧を大地に放電させ電気機器を保護します。

よって「3」の「高圧電路の雷電圧保護」が正解となります。

参考になった数8

03

答えは(3)「高圧電路の雷電圧保護」です。

写真の機器は避雷器です。避雷器は異常衝撃が機器に侵入することを防止するために、線路と大地間に接続する装置です。

【避雷器】

架空送配電線路に接続する機械器具を雷電圧その他の異常電圧による絶縁破壊から保護するための電気機器です。

受電設備の避雷器は引込口に近い場所に施設します。

参考になった数3