地中に埋設又は打ち込みをする接地極として、不適切なものは。
- 内径36mm、長さ1.5mの厚鋼電線管
- 直径14mm、長さ1.5mの銅溶覆鋼棒
- 縦900mm×横900mm×厚さ1.6mmの銅板
- 縦900mm×横900mm×厚さ2.6mmのアルミ板
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
[ 解説 ]
■アルミ板は接地極として使用できません。
よって、「4」が不適切です。
■接地極の選定基準をまとめておきます。
・厚綱電線管:外形25mm以上、長さ0.9m以上
・銅棒、銅溶覆鋼棒:直径8mm以上、長さ0.9m以上
・銅板:厚さ0.7mm以上、大きさ900cm^2
・鉄棒(亜鉛メッキ):直径12mm以上、長さ0.9m以上
よって「1」~「3」は適切です。
参考になった数28
この解説の修正を提案する
02
接地極の条件として腐食しにくい素材というものがあり、鋼や銅などに比べアルミは腐食しやすい素材のため、接地極として使用してはいけません。
よって正解は、4番になります。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
答えは(4)「縦900mm×横900mm×厚さ2.6mmのアルミ板」です。
接地極は接地工事にて大地中に埋没する金属体です。
接地極の材料は以下になります。
・銅板 ・銅棒 ・銅覆鋼棒 ・銅覆鋼板
・炭素被覆鋼棒 ・亜鉛めっき鋼棒
・亜鉛めっきガス管 ・厚鋼電線管
問いのアルミ板は上記材料には含まれていません。したがって、誤りです。
参考になった数3