写真に示す配線器具を取り付ける施工方法の記述として、不適切なものは。
- 定格電流20Aの配線用遮断器に保護されている電路に取り付けた。
- 単相200Vの機器用コンセントとして取り付けた。
- 三相400Vの機器用コンセントとしては使用できない。
- 接地極にはD種接地工事を施した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
[ 解説 ]
写真のコンセントは、単相200V30A引掛形接地極付コンセントです。30Aなので、定格電流20Aの配線用遮断器で保護することはできません。
→ よって「1」の記述は不適切です。
■分岐回路の種類
過電流遮断器の定格電流 コンセントの定格電流
□15A以下 15A以下
□20A(配電用遮断器) 20A以下
□20A(ヒューズに限る) 20A
□30A 20A以上30A以下
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
1.写真の「30」とは、定格電流30Aまで使用可能という意味なので、配線用遮断器として定格電流20Aまでのものを使用することはできません。
2.単相200Vの中でも定格電流30Aになると写真のような形状をしたコンセントになります。
3.三相400V以上だと差し口が4つ以上あるはずなので写真のコンセントは使用できません。
4.200Vで扱うとした場合、D種接地工事が適応されるので正しいです。