問題
第一種 電気工事士試験 平成30年度(2018年) 配線図問題 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、高圧受電設備の単線結線図である。次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
①で示す図記号の機器に関する記述として、正しいものは。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
①で示す図記号の機器に関する記述として、正しいものは。
- 零相電流を検出する。
- 短絡電流を検出する。
- 欠相電圧を検出する。
- 零相電圧を検出する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
[ 解説 ]
①の機器は、零相基準入力装置(ZPD)です。零相計器用変圧器(ZVT)ともいいます。機能としては、地絡事故が発生した時に零相電圧を検出して、零相変流器と合わせて地絡方向継電器を作動させる働きをします。
→ よって、「4」の“零相電圧を検出する”が正解です。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
02
①の機器はZVT(零相変圧器)なので、この部分では零相電圧を検出することが目的になります。
よって正解は、4番になります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
答えは(4)「零相電圧を検出する。」です。
①で示す機器はZPD(零相基準入力装置)です。
零相電圧を検出し、DGR(地絡方向継電器)と組み合わせて開閉器の開放動作を行います。
参考になった数5
この解説の修正を提案する