第一種電気工事士の過去問
平成30年度(2018年)(追加試験分)
一般問題 問10
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 電気工事士試験 平成30年度(2018年)(追加試験分) 一般問題 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
三相誘導電動機の結線①を②、③のように変更した時、①の回転方向に対して、②、③の回転に関する記述として、正しいものは。
- ②は回転せず、③は①と同じ方向に回転する。
- ③は①と逆方向に回転し、②は①と同じ方向に回転する。
- ②は①と逆方向に回転し、③は①と同じ方向に回転する。
- ②、③とも①と逆方向に回転する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
②のように、2本結線を入れ替えた場合は回転方向が反対になります。
一方、③のように全ての結線を入れ替えると更に回転方向が逆になり、結果的に元の回転方向と同じ方向に回ります。
上記の元に正しい記述を選びます。
1.結線を入れ替えただけでは回転が止まる事はないので誤りです。
2.②と③の説明が逆になっているので誤りです。
3.どちらの説明も正しいです。
4.③は3本とも結線を入れ替えているので、①と同じ方向になるため誤りです。
よって正解は、3番になります。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
[ 解説 ]
三相誘導電動機の場合、電源の3線の内2線を入れ換えると逆方向に回転します。
②はU, Vの2線が入れ換わっていますので、①の逆方向に回転します。
③は3線が入れ換わっていますので、①と同じ方向に回転します。
よって「3」の記述が正しいです。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
正解は3番です。
まずは三相誘導電動機の配線を変えるとどうなるのかを解説していきます。
2本配線を変えると逆回転する。
3本とも入れ替えても回転方向は変わらない。
これは位相が120°ずつずれているという、
三相交流の特性を利用した三相誘導電動機で2本の配線を入れ替え、
位相の順番が入れ替わり逆になるから回転が逆になります。
3本の配線を入れ替えても順番が変わらないため回転は変わりません。
では実際に問題の図を見て②と③がどのようになっているか確認していきます。
②の場合、W相は変わらずU、V相の2本を入れ替えている為、
これは逆回転します。
③の場合、③は三本とも配線を入れ替えていますから、
これは回転方向に変化がありません。
各選択肢を見ていきます
1、②は回転せず③が同じ方向にと書いてあります。
③の記述は正しいですが②は逆回転するので1番は不正解です。
2、③が逆回転、②は同じ方向と書いてあります。
どちらの記述も正しくないので不正解です。
3、②が逆回転、③が同じ方向と書いてあります
これは正しいので3番が正解です。
4、どちらも逆回転になる。
確かに②は逆回転になりますが③は①と同じ方向に回転するので、
4番は不正解です。
参考になった数7
この解説の修正を提案する