問題

第一種 電気工事士試験 令和元年度(2019年) 一般問題 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

低圧屋内配線の開閉器又は過電流遮断器で区切ることができる電路ごとの絶縁性能として電気設備の技術基準(解釈を含む)に適合するものは。
  • 使用電圧 100 Vの電灯回路は、使用中で絶縁抵抗測定ができないので、漏えい電流を測定した結果、1.2 mAであった。
  • 使用電圧 100 V(対地電圧 100 V )のコンセント回路の絶縁抵抗を測定した結果、0.08 MΩであった。
  • 使用電圧 200 V(対地電圧 200 V )の空調機回路の絶縁抵抗を測定した結果、0.17 MΩであった。
  • 使用電圧 400 Vの冷凍機回路の絶縁抵抗を測定した結果、0.43 MΩであった。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

[ 解答 4 ]
[ 解説 ]

■絶縁抵抗を測定できない場合は、漏えい電流は、1mA以下です。→ 「1」の説明は、1.2mAなので適合しません。

■使用電圧300V以下で対地電圧が150V以下の場合は、絶縁抵抗値は0.1MΩ以上でなければなりません。 → 「2」の説明は0.08MΩなので適合しません。

■使用電圧300V以下で対地電圧が150Vを超える場合は、絶縁抵抗値は0.2MΩ以上でなければなりません。→ 「3」の説明は、0.17MΩなので適合しません。

■使用電圧が300Vを超える場合は、絶縁抵抗値は、0.4MΩ以上でなければなりません。 → 「4」の説明は、0.43MΩなので適合しています。


参考になった数58

02

正解は4番です。

低圧電路の絶縁性能は技術基準の解釈第14条と、

技術基準を定める省令第58条をマスターしておく必要があります。

簡単にポイントをご紹介します。

・電路の使用電圧が300V以下

ー対地電圧が150V以下の場合は絶縁抵抗値が0,1[MΩ]以上

ーその他の場合0.2[MΩ]以上

使用電圧が300Vを超える場合は0.4[MΩ]以上

絶縁抵抗測定が困難な場合は、

使用電圧が加わった状態における漏洩電流が1[mA]以下

これを踏まえて各選択肢を見ていきます。

1、これは不適合です。

測定が困難な場合、

漏洩電流は1mA以下でなければなりません。

2、これは不適合です。

絶縁抵抗はどんなに小さくても0.1MΩ以上は必要です。

3、これは不適合です。

使用電圧150Vを超え300V以下ですから、

絶縁抵抗値は0.2MΩ以上必要です。

4、これは基準に適合しています

使用電圧が300Vを超える場合、

絶縁抵抗値は0.4MΩ以上あれば良いです。

参考になった数13

03

1.低圧電路で絶縁抵抗の測定が困難な場合は漏れ電流が1mA以下であれば良いと定められています。(不適合)
2.対地電圧150V以下の電路では絶縁抵抗値は0.1MΩ以上でなければならない。(不適合)
3.対地電圧150V超過300V以下の電路では絶縁抵抗値は0.2MΩ以上でなければならない。(不適合)
4.使用電圧が300V超過600V以下の電路では絶縁抵抗値は0.4MΩ以上でなければならない。(適合)

参考になった数4