第一種電気工事士の過去問
令和元年度(2019年)
配線図問題 問43
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 電気工事士試験 令和元年度(2019年) 配線図問題 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、三相誘導電動機( Y − Δ 始動 )の始動制御回路図である。③の部分のインタロック回路の結線図は。
[注] 図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
[注] 図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
[ 解説 ]
インターロック回路ですから、ブレーク接点となります。メーク接点が入っていたら誤りになります。よって、「3」と「4」の結線図は間違っています。
MC-1, MC-2が左右どちらなのかということになりますが、下の部分を見てみると、MC-1が左、MC-2が右にあります。インターロック回路の結線は、その反対(たすきがけ)の位置となりますので、左側がMC-2、右側がMC-1となり、「2」が正解となります。
参考になった数44
この解説の修正を提案する
02
正解は2番です。
まずこの回路はY‐Δ結線ですから、
最初はMC‐1側(Y結線)で動作し、
その後、設定した時間でMC‐2側(Δ結線)で継続運転したいわけです。
まず、選択肢を見たときに、
3番は不正解なことはお分かりでしょうか、
これではそもそもMC‐1、MC‐2に電気信号が届きませんから、
上手くY‐Δ結線を動作させる事ができません。
そして4番に関してですが、
TLRが動作してMC‐2で自己保持したい場合、
その際のMC‐1は解除しておきたいわけですが、
4番のようにMC‐2の上にメーク接点を置いていると、
その接点も切れますから自己保持が上手く動作しないため
不正解です。
残る1番、2番に関してですが、
1番のようにそれぞれ自分の上に、
自分の上に自分で動作させるスイッチを置いていると、
各信号が送られた瞬間即時、
自己で遮断する事でうまく回路が動作しなくなります。
そして、残るは2番ですから2番が正解となります。
念のため流れを追っておくと、
まずはMC- 1側(Y結線)で動作して、
TLRが動作するとMC-2側(Δ結線)に切り替わります。
その後はMC-2は自己保持されますから、
TLRとMC‐1への信号を遮断しつづけるため、
Δ結線で動作を継続することが分かります。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
03
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問42)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問44)へ