図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す箇所に関する以下の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
(注)図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

①で示す機器の役割は。
問題文の画像
   1 .
一般送配電事業者側の地絡事故を検出し、高圧断路器を開放する。
   2 .
需要家側電気設備の地絡事故を検出し、高圧交流負荷開閉器を開放する。
   3 .
一般送配電事業者側の地絡事故を検出し、高圧交流遮断器を自動遮断する。
   4 .
需要家側電気設備の地絡事故を検出し、高圧断路器を開放する。
( 第一種 電気工事士試験 令和2年度(2020年) 配線図問題 問46 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

12

答えは(2)番です。

図を見ますとZCTと地絡方向継電器、

負荷開閉器、そしてZPDが繋がれていますが。

これはDGR付PASを表しています。

DGR付PASは地絡を検出し、

それが需要家側で起こったのか、

事業者側で起こったのかを判断し、

需要家側であれば負荷開閉器を開放します。

各選択肢を解説します。

1 .一般送配電事業者側の地絡事故を検出し、高圧断路器を開放する。

事業者側の地絡事故を検出で開放

と書いてありますからこの時点で、

この選択肢は不正解である事が分かります。

2 .需要家側電気設備の地絡事故を検出し、高圧交流負荷開閉器を開放する。

DGR付PASの説明として正しいですから。

これが正解です。

3 .一般送配電事業者側の地絡事故を検出し、高圧交流遮断器を自動遮断する。

これも1番同様、

事業者側の地絡事故を検出後、

自動遮断と書いていますが、

これは誤りです。

4 .需要家側電気設備の地絡事故を検出し、高圧断路器を開放する。

需要家側の地絡事故を検出まではいいのですが

高圧断路器の開放では誤りなので不正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

答えは(2)「需要家側電気設備の地絡事故を検出し、高圧交流負荷開閉器を開放する。」です。

①で示す機器はDGR付PAS(地絡方向継電装置付高圧交流負荷開閉器)です。

内蔵のZCT(零相変流器)が地絡電流、ZPD(零相基準入力装置)が零相電圧を検出し、DGR(地絡方向継電器)と組み合わせて開閉器の開放動作を行います。

1

①はPAS(気中負荷開閉器)であり、

需要家側(電気を受け取る側)の地絡事故を検出し、

開閉器を開放し、電路を遮断する機器です。

選択肢の中で(2)が該当しますので、

答えは(2)です。