第一種電気工事士の過去問
令和3年度(2021年) 午前
配線図問題 問45
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 電気工事士試験 令和3年度(2021年) 午前 配線図問題 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す10箇所に関する各問いに対して、答えを1つ選びなさい。
(注)図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
⑤で示す機器の名称と制御器具番号の正しいものは。
(注)図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
⑤で示す機器の名称と制御器具番号の正しいものは。
- 不足電圧継電器 27
- 不足電流継電器 37
- 過電流継電器 51
- 過電圧継電器 59
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
正解は「不足電圧継電器 27」です。
不足電圧継電器(UVR)
用途・・・非常用発電機の起動や真空遮断器(VCB)の遮断、電源切替器の非常系への切り替えなどに使用します。
不足電流継電器(UCR)
用途・・・電路の電流不足を検出して動作します。軽負荷や断線の検出するために使用します。
過電流継電器(OCR)
用途・・・短絡や過負荷などの異常電流を遮断して機器や電力系統を保護するため使用します。
過電圧継電器(OVR)
用途・・・回路の電圧上昇の検出し、機器を保護するために回路から切り離す信号として利用しています。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
02
答えは「不足電圧継電器(UVR) 27」です。
不足電圧継電器(UVR) 27
計器用変圧器の二次側に接続され、停電も含め電圧が整定値以下になると動作します。
不足電流継電器(UCR) 37
負荷や断線を検知する機器です。
過電流継電器(OCR) 51
電路に過電流や短絡電流が流れた時に動作します。
過電圧継電器(OVR) 59
計器用変圧器の二次側に接続され、回路の電圧が整定値以上になると動作します。
地絡事故時の対地電圧の異常上昇の検出などに使用します。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
正解は 不足電圧継電器 27 となります。
UVR 商用、非常用の切り替え等に使用します。
UCR 断線検知等に使用されます。
OCR 短絡、過負荷を検知し動作します。
OVR 電圧の急上昇を検知し動作します。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
04
⑤の機器は不足電圧継電器であり、制御器具番号は27ですので、「不足電圧継電器 27」が答えです。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問44)へ
令和3年度(2021年) 午前問題一覧
次の問題(問46)へ