第一種電気工事士の過去問
令和3年度(2021年) 午後
一般問題 問35

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 電気工事士試験 令和3年度(2021年) 午後 一般問題 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

「電気設備の技術基準の解釈」において、停電が困難なため低圧屋内配線の絶縁性能を、漏えい電流を測定して判定する場合、使用電圧が200Vの電路の漏えい電流の上限値として、適切なものは。
  • 0.1mA
  • 0.2mA
  • 1.0mA
  • 2.0mA

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

答えは(3)「1.0[mA]」です。

低圧の場合、使用電圧に関係なく1.0[mA]以下とすることと定められています。

また、漏れ電流で測定する場合には電圧は関係ありません。

参考になった数34

02

電技解釈第14条第1項において、絶縁抵抗の測定が、電路を停電することができない場合など困難な場合に、

漏えい電流が1mA以下の場合は、絶縁性能が保たれていると規定があります。

また、規定で200Vの絶縁抵抗は0.2MΩ以上となってます。

このことから、

I=R ⁄ E より

I=200 ⁄ 0.2×106

=0.2×3 ⁄ 0.2×106

=0.1×10-3

=0.1mA 以上

となります。

したがって、解答欄の 3 が正解となります。

参考になった数9

03

低圧電路における絶縁性能は、使用電圧によらず漏洩電流が1mA以下であることと規定されています。

よって選択肢3が答えです。

参考になった数6